請教大哥大姐,最近做了一臺電控,但是經常出現伺服放大器Al-20的伺服報警,跪求大家指教! 自動扭螺母機的控制程序:(附件1)注:伺服停止信號取的是一零速信號ZSP參數P24設為50 自動扭螺母機的觸摸屏程式:(附件2) 控制設計原理:設備控制主要點:1、以扭力達到設定扭力即停止旋轉。采用伺服的恒扭力控制方法,伺服電機型號:HF-KN43J-S100;伺服放大器型號:MR-E-40AG-KH003。 主要故障表現:設備在使用不一定的時間就出現伺服放大器Al-20的伺服報警,其報警出現后關閉電源,再重新啟動會自動恢復工作。其間我們更換個一臺伺服電機故障好了大約2-3個月后又出現了。還有伺服是垂直安裝的,以前會上下動作。伺服工作時溫度大約50度左右。手能觸摸但感覺有點熱。 我的意見:由于伺服上下動作過于頻繁,電機軸在熱脹冷縮會產生一點點松動,時間久了就存在一個很少的移動,導至伺服編碼器讀取數據有誤差而產生斷續報警。(Al-20伺服驅動與編碼器通迅故障) 改善方法:1、現已將伺服固定不讓其再上下動作。 結果:沒有完全解決問題,只是減少了報警次數。但故障仍然存在。(我的意見是伺服以前在上下動作時已有松動。是否再更換一個伺服電機試。) 改善方法2、把編碼器線固定在伺服電機上面(二次固定) 結果:沒有什么明顯的改變。$ d" ]1 d b* ~3 I
不好意思三菱程序無法上傳。 |