我們廠剛買了臺數控是沈陽的cak50135dj,系統是fanuc 0i。 轉速不知道怎么回事,開機后用手動轉速后不管輸入什么速度,還是手動時的轉速。比如手動對刀時是s400,程序里輸入是s600,運行后實際轉速還是400,輸入s200,也還是400.(忘了照相)總之,不管輸入多少,都是s400。如果再主軸手動,手動時的轉速降到0,程序里是s600,程序啟動時主軸就不轉。這個機床面板上只有進給倍率旋鈕,沒有主軸倍率旋鈕。
7 B0 `* j7 J/ Z, l7 UMDI和自動運行時是一樣的,輸入的沒用。
( E9 x+ v. K& ~# d6 c, L: C; I9 q 手動運行時S1000,你輸入s100,轉速還是1000,MDI和自動運行里都是這樣。機床沒限速,手動時可以開2000.& V6 s; Z* }; c& a- s
4 a8 L q5 K6 U# N' k* r( d0 ~, C手動轉速0,是我試了下,手動時主軸降速到最低,就是0,然后主軸停止。再運行程序時,主軸就不會轉。走刀還是會走。4 x5 V0 }8 ^& Y, x: z/ t; V
現在的問題就是手動轉速是多少,運行程序時還是多少。比如手動是s200,程序里是s600,運行后屏幕中間靠下顯示是s600,但右下角的實際轉速還是200.0 V6 }5 t8 k& C7 y4 s- L
# c! ?, L4 E" p% ~(這個車床是內三檔,檔內無極的,使用的是變頻電機
0 k& a8 o2 c% f, `
% y& [- j, v" p) [8 u4 _' x- m$ Q1 t請問高手們,是怎么回事呢?我第一次用這個機床。 之前沒發現這個問題,是下午用g96時發現的,試了幾遍后,轉速不變了,有時變有時不變,郁悶了。& m$ ?/ h) b# j4 n u- J9 d, R
6 ~' m( m0 N5 p8 u+ Q& b: ^9 l- S6 Q3 @
, L# d9 m7 f7 x* E" L- s
# W/ G1 H# K$ F& W% Y
|