剛剛用過了西門子SMART PLC,給同志們分享分享。 這個是西門子公司新推出的PLC,我把它放到已有的包裝機上試驗了一下。 首先說一下這個包裝機,包括一個伺服電機帶動包裝機的切刀部分,一個伺服電機帶動包裝機的供膜部分,最后是一個伺服電機帶動推料部分。 包裝機要實時追蹤調整,所以這個PLC要保證伺服電機運行的穩定性及準確性。 整個控制系統的圖我也截下來了。(附后) 這個是實驗機型,僅僅將原有的兩個S7-200的CPU改成了SMART PLC,其余的硬件部分沒什么大的改動。 SMART PLC暫時不支持與溫控模塊的通訊協議,所以沒有實驗與溫控模塊的通訊,也沒有實驗與變頻器的通訊。 這個系統有11個數字量輸入,12個數字量輸出。 軟件是STEP7-MicroWIN SMART ,比V4.0 STEP 7 MicroWIN SP4 的界面漂亮,界面布置和快捷鍵用起來倒是差不多。 SMART PLC比S7-200多了一路脈沖輸出。如果需要三軸,S7-200就要用兩個PLC的通訊來實現,通訊有可能會存在延遲,控制效果如何,還得視具體的應用而定。SMART PLC基本上解決了這個問題。 SMART PLC程序的下載和觸摸屏的通訊都是以太網口通訊,通訊和下載程序的速度快多了。 配置脈沖輸出時,參數不能超限,否則程序塊就會提示錯誤,脈沖不能輸出,脈沖配置向導設置功能比以前更加友好了,但參數超限提示功能有待改善。 暫時就寫這么多了,總的來說實驗還比較順利,有一些小毛病希望西門子也能重視一下改進改進。