發表于 2018-11-29 11:28:34 | 只看該作者
隔離變壓器可以在一定程度上起到安全保護作用,那就是對地漏電觸電的情況,然而兩相之間觸電的情況無能為力。安全起見還是加強絕緣措施、獨立安裝漏電保護器比較靠譜!
12#
發表于 2018-11-30 09:43:45 | 只看該作者
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
13#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:24:29 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-29 10:48% j/ N) {1 A0 r8 h! c4 [. f
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因?yàn)殡婏堝伒慕饘偻鈿そ拥氐,你家里進戶 ...
9 f; m: a: ~, _, t7 X( r4 Q8 Y* R: x
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式,至于那些小細節,我只能說做項目的都會考慮,隔離變壓器只是第N到防線罷了,試問我們自己家里難道還會加裝隔離變壓?理性回答,感謝
. g' [4 _( _+ l# C  Q* }& R1 Q
14#
 樓主| 發表于 2018-11-30 10:26:14 | 只看該作者
喂我袋鹽 發表于 2018-11-30 09:43& \" r7 _. T) ]
能介紹下100個300W的產品如何和人體交互嗎?
" m; L: m: a! U6 D: ~* O$ `" H
產品通電,人工采用各種儀器&肉眼檢測參數。由于產品是在流水線上流動的,所以供電是采用底部集電子和導電軌。顯然,一般員工是碰不到,但是以防萬一還是配隔離變壓器
; f3 c0 j( J5 ~; L
15#
發表于 2018-11-30 10:46:39 | 只看該作者
很奇怪的藥 發表于 2018-11-30 10:24$ W  c& G6 c3 l% W& ^, ?
有錢買隔離變壓器的項目難道還沒錢買空氣開關及熔斷、保險絲么?開貼是為了問隔離變壓器選型方式 ...

; @  F  o+ _) H( T! a4 Y# r* E) m; @, dLZ你好,算我冒失了!
) p1 O  w" L' X% u# J* N& B6 Z你問的是隔離變壓器選型,我沒有直接回答這個問題,因為我認為首先要解決安規問題。0 e* s4 ~# R8 F
如果LZ認為目前這個設計方案符合安規,那就是我多慮了。
6 R: f; R7 N6 U1 ?  `4 s3 o
$ R. ^0 @, M% V. p' p# [& }' n: U我的本意是,不符合安規,那些計算有什么意義?
6 i6 h* ^$ _  z- s6 `3 x3 A要想符合安規,整個方案可能要修改,隔離變壓器有可能不在方案中。
8 r- `9 K+ `/ t. p3 q: D$ q# ~, O: o* `9 R5 p3 \- Z

5 m9 `4 q8 j( ^# i5 C- t# @

點評

+1  發表于 2018-12-4 20:17
16#
發表于 2018-12-1 14:31:02 | 只看該作者
隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關好啦,符合安規就行
17#
發表于 2018-12-3 16:30:04 | 只看該作者
和我剛畢業時遇到的情形差不多, 只是那時我們有電氣高手同事,給了我一些公式和說明。好多年了,現在具體的都忘了。4 E: o3 S3 b) P
1 隔離變壓器主要是隔離外面動力設備起動造成的干擾;
* z% _) g( c) M  f/ {+ s6 @* |7 S2 你的這些產品是阻性,還是感性負載;因為在起動停機時會有不同的暫態電流。
; U, e; ^  B3 h; v/ Z3 這100個產品同時起動或運行的概率有多少;
  u" |$ A4 q- T* R$ w; q4 設備上標的容量是有效值,你要校核峰值;+ \, H$ q! K0 j# ]; G/ c
5 變壓器容量選大易發燙而且效率低,選小了負荷不夠。
/ u9 t! b8 q+ d$ X) J! j; L6 一般情況下你們那個老師傅是正確的;
  q( t, s. r& Z  v/ z. U記不住公式,說點大概,不妥之處,有待高手指正。
18#
發表于 2018-12-5 14:05:22 | 只看該作者
userone 發表于 2018-12-1 14:31
; S+ C5 F/ r: @8 G! l) t, @4 z! m隔離變壓器主要用途還是抗干擾,抑制紋波,PLC系統常用。害怕觸電還是36V吧,一定要110V和220V,配漏電開關 ...
5 C4 W6 T- f+ g+ h
根據lz后面回復,工人有可能雙手操作,或者身體多點接觸金屬,: ^* f! i+ x6 N8 h
所以隔離變壓器應該不是關鍵,加強勞保和物理絕緣,改進安規設計,這才是關鍵。