背景:4 w+ ]8 W7 f: A& d/ r! P, _
由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。
0 p  k) U" p) l3 |2 h) t0 \' q! H(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全1 V0 Z+ K( v: h* v; L1 ^3 E
1 T. w( G! j& m7 x. C3 g
產品資料:' {; [5 C8 b# B$ b+ e8 P8 B' |
100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。7 N* |7 {6 h) n& c( H. X

$ O* h* b* b6 i5 q+ M, E功率計算:
# w# U% S) H( j( }理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。: [6 d( ]' T) t! K* \
但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
/ b2 Y- I- q" G; k1 Z& K1 W" n" u0 I- m, J$ I( h
結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。
/ {- X9 T1 Z: t, v/ q' e(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢). I) ^( w6 a7 A9 ^' G; C9 }
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!
* w& Y5 [5 u" }( ~
4 W# l- A; a7 o電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!7 C; s# x3 d  L) g2 ^
* w' x1 K, y: t8 R8 A1 L( Y
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。
' U) w% o: v3 c6 L7 A- i& b要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。
# R5 J8 u+ M/ a) T8 d9 \- p. a顯然220/100V高于25V,本身就不安全。
4 [0 P* s- ^/ _' q0 F6 k( ?0 C隔離變壓器的作用通常就是隔離。
  d$ u; \8 H( v4 M- R: O" q9 a. o2 D3 P; ^
如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。. G3 ]' h+ g3 F; Z7 Z

( z6 \; X& c5 E, W; D# t/ L# f0 P

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)
3 w9 c% W; X# _具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:228 u! f. u% S$ ?
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。8 ^% P: t. W" N- g  O! V
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...
: B6 O, R4 ^+ `5 l% g& R  S
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
7 a; Q/ P" v2 F
8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57+ X' S' m9 n8 \4 V
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
, N8 ~, `% x# {' p6 C0 U
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。
$ r0 ?3 ?  Q' t4 m* W. k

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因?yàn)橹挥靡粋次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯 7 T3 F$ u2 X6 V8 s8 ?4 [( |# X
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:33
; h- V. B, b2 R$ c4 d是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況
+ U6 W" r. Q! ?
不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?
, r! m* i; _( E- o5 _# u' r安全是一切設計的前提!5 u; [9 b# J. e' U1 c

# b6 A& A' O7 _/ z6 N) J& x防住單邊接觸你就敢用嗎?7 w4 i4 a4 F  Q3 U
1 z( I5 s* c& n
+ O7 ?/ E  t, f; ]
請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。: f& J/ D$ S. W  e; H; k8 X

, f' O2 m3 E$ }# M% s* }

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因?yàn)殡婏堝伒慕饘偻鈿そ拥氐,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。
" o& o; a. T7 J% r% d% |" q你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?