發表于 2018-11-28 19:55:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:
$ D. U! I) z9 V: i! b由于項目需要,需要建立一條生產線,被委以重任(笑?)全權負責。考慮到用電安全,需要對設備采用1:1的隔離變壓器供電。3 j1 z, }6 L& w$ N; Y- Q; w
(PS:由于是討論,這里介紹下隔離變壓器的作用——隔離變壓器的次級不與大地相連,它的任意兩線與大地之間沒有電位差。人接觸任意一條線都不會發生觸電,這樣就比較安全
& }7 a2 z  {% {! u5 P- D" c4 X) U+ z) z4 U3 b7 u
產品資料:
7 h% f, S( [* p  ?+ V; u! o* P100個300W的產品,總功率是30KW,由于內部需要,產品有220V和110V的功率兩種功率模式。在生產過程中,部分產品會用220V進行測試,部分產品用110V進行測試(來回切換)。# }+ S$ T% [! ?
% |/ S0 A, k3 c1 V/ U9 T- w
功率計算:( D4 s' {9 r  K4 m8 G! x
理論上:選型采用30/0.8(轉換效率)=37.5 選40KW的變壓器。
: P/ K7 y3 {( P但是公司的老工程師和我說,得考慮到110V的情況瞬間電流是220V的兩倍,然后經驗推薦我選50KW(萬能的經驗公式)。
& r6 |) y$ p4 J' A: j% {
9 R, F# {+ q5 x; c) j2 W& B結論:所以對這個經驗公式如何得出的有所疑問,有沒有資深的設計師分享一下經驗,先謝謝啦。( D, R; G5 e1 l+ H
(如果考慮瞬間電流2倍,假設有1臺處于220V模式,99臺處于110V模式,是否功率就是接近2倍? 但是理論上能量守恒(設備單臺功率還是300W)功率是不會出現這種情況的,但是為什么要考慮兩倍的情況呢)
$ x# N: ~% d/ O& T3 q- }0 A
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2018-11-28 19:56:23 | 只看該作者
順便那個隔離變壓器的作用是百度來的,如有錯誤大家輕噴,輕噴
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2018-11-28 22:20:49 | 只看該作者
汗!" S$ J* i2 U# O0 S7 j

( z, D" h9 i& {! @0 D! ]$ r電,懂的不多! 為了安全用電準備用幾十個KW的隔離變壓器,按理,這個還得是三相隔離變壓。第一次聽說!
0 a$ K8 H. d8 z7 E4 X! F! M( r6 i; w
另外,110,220雖然對地無電壓,但兩線之間仍然是危險,安全電壓應該是36V。

點評

知道咯!  發表于 2018-11-29 11:48
普通的臺變零線不接地就是隔離變壓器  發表于 2018-11-29 09:19
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

4#
發表于 2018-11-28 22:22:15 | 只看該作者
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。( B% l& q9 ~; H. M7 i
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩個條件:1、絕緣滿足要求; 2、輸出電壓為安全特低電壓,即25V以下。4 x9 z2 O$ H) o3 m. w9 g- G
顯然220/100V高于25V,本身就不安全。+ j: q# x, x% @
隔離變壓器的作用通常就是隔離。
+ u, s$ d& C$ O7 w' h5 n; H
/ e% V8 t, M* K3 ?# `5 q% k如果產品本身有安全問題,設備必須整改,必須通過安規檢測。: S, w5 U& W( [
- W: \" `7 N9 X" f0 S6 [

點評

你說的同時接觸有可能性,所以安規不允許出現這種情況。 這樣不符合安規的設計,出現了安全事故,設計者要負法律責任。 低壓供電系統,一定配有漏電保護器,危險電壓的帶電體(>25V)不允許外露,靠絕緣保證安全。   發表于 2018-11-29 10:33
隔離變壓器是為了隔離對地的電壓,經過隔離變壓器,任何一個輸出端對地的電壓都是零,這樣除非作死同時接觸2個輸出端才會發生觸電危險  發表于 2018-11-29 08:21
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-11-29 08:47:24 | 只看該作者
首先變壓器以KVA為單位,要考慮效率和功率因素,以及負荷率等,搞清楚這些概念,就可得出正確的選擇了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2018-11-29 08:57:09 | 只看該作者
隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的,不可能輸出30V的變壓器同樣功率會選擇比輸出100V的大幾倍(這也不現實)
% \$ f. H- N4 G具體你這個,等于是一個雙抽頭的變壓器,輸出線圈串聯輸出220,并聯(或只用一個)輸出110,如果能并聯(變壓器輸出端得是4個端子,可以自動更改串聯并聯方式)那么不需要考慮110V輸出的電流問題,變壓器只有3個輸出端(2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了),這時輸出電流的只有一個線圈,那么就得考慮單個線圈的輸出能力,可以設計次級兩個線圈圈數一樣,一個線徑按110V,37.5KW設計,另一個按220V,37.5KW設計

點評

2個次級線圈各有一端已經用頭尾相接的方式并在一起了~~~~~~~~~次級可并可串,還是4個輸出端,不能3個。  發表于 2018-12-5 14:07
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:33:36 | 只看該作者
DianGongN 發表于 2018-11-28 22:224 T5 F6 `4 ]) Q3 G3 C
輸出220V和110V的隔離變壓器,不能解決安全問題。安全問題依然存在。9 F0 ]1 @0 o7 _% p0 L9 }
要用變壓器解決安全問題,必須滿足兩 ...
. P- R5 K1 b; O+ f
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況3 ^, n, F! X! B9 j
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
 樓主| 發表于 2018-11-29 09:36:00 | 只看該作者
2011ayoon 發表于 2018-11-29 08:57
3 Q7 q" g0 _0 h8 |6 s隔離變壓器、一般變壓器原理都是一樣的,只不過隔離變壓器一般輸出比是1:1,所以他們功率選用規則是一樣的 ...
. P8 O$ {+ i9 U" n  K8 j
哇,大師你的這個37.5KW和我咨詢一個工程師得到的數字是一樣的,能科普下具體計算過程么。
, J& N: c& I. b! d4 s& q9 \

點評

我只是直接按你計算的值取得(方便述說),不過考慮因為只用一個次級線圈的情況存在,可以稍大點,取0.75的效率,不過最好是詢問下生產廠家  發表于 2018-11-29 12:28
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2018-11-29 10:36:10 | 只看該作者
本帖最后由 DianGongN 于 2018-11-29 10:39 編輯
6 {+ f5 K  e" K% g" P
很奇怪的藥 發表于 2018-11-29 09:333 y! W! V& {% p& b! w/ j3 y* Y
是的,兩線同時接觸是肯定要出事的,但是起碼防住單邊接觸的情況

( W1 _9 L, H6 K. V" D不符合國家強制規定的設計,出了安全事故你負載?
7 @9 F, u# k9 `0 t+ p安全是一切設計的前提!5 d& _+ q, c: J$ f" T. N
9 [' w9 d9 M0 A  }
防住單邊接觸你就敢用嗎?8 q' \8 G. }4 V4 D% j+ t0 w
8 G" t+ l* p; i9 ^- `/ h

1 m$ `( ^2 C  ~8 i3 i. I請先了解低壓供電系統的安規是如何確保用戶用電安全的。
2 Q& \  v: T+ A; |2 O2 ~; ~% [
+ d" _. m3 F  n0 k8 e6 H" p2 P+ U9 i

點評

家用電器都是220的,難道都是不安全的?它是要測試220(110)的用電器,改其它電壓,也測試不起來啊  發表于 2018-11-29 12:30
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2018-11-29 10:48:51 | 只看該作者
你家的電飯鍋要是漏電了,漏電開關馬上會跳閘,你根本沒機會觸電。因為電飯鍋的金屬外殼接地的,你家里進戶線一定裝有漏電保護器,這就是綜合保護的結果。: H, V( G: E9 Z: }, z' q& p
你弄個開放式的電爐,再裝個1:1隔離變壓器,符合安規嗎?比電飯鍋安全嗎?如何避免兩點接觸?
回復 支持 反對

使用道具 舉報