棒料自動下料機接觸器問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-4-13 19:52:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請高手解答下4 _$ z- r4 {3 Y- P8 x" o
銅棒料自動下料,進料電機的接觸器不吸合是什么原因?
) z9 k8 [( |' G+ S+ N4 k( g. q( m開關OK的,用手按著接觸器OK
8 ~* Z/ a7 F3 A就是不自動吸合
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-4-13 20:05:00 | 只看該作者
     先用萬用表表測量 接觸器線圈的觸點,在應該吸合的時候 是不是有電,電壓是否夠,如果沒問題,就換個接觸器。如果有問題就找控制線圈的電源到線圈的線路問題。

點評

觸點 不是觸電打錯字了。  發表于 2016-4-13 20:05
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2016-4-14 07:44:24 | 只看該作者
看看保持觸點那一路是否有問題,比如接頭,觸點等
回復 支持 反對