關于上升沿檢測,請教PLC高手

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-11-30 23:00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現有一專案,需要在寬度550mm內檢測有無直徑1mm的針的存在,而針是運動的,我選用的是激光傳感器,在550mm內,光點直徑是小于1mm的,但是結果是,如果針運動稍微快點,PLC就根本接受不到傳感器放大器的信號,后來換了一個稍微好一點的PLC就好了一點,能運動快點也能檢測到,電控說,運動快了連上升沿都檢測不到,我看了傳感器,在標準模式下響應時間是0.5ms,但是對于PLC方面我是學機械的不懂。7 @/ q3 A+ C. ?. d( M9 V
3 J+ t" p& v; O6 s; r
所以問問大神,真的是PLC運算速度的原因嗎,電控工程師也說了,他的程式很簡單,檢測有無嘛,就一句話的程式,所以他說取決于PLC。$ Q: F+ x6 J# X3 z% S& A
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-11-30 23:08:57 | 只看該作者
用PLC的高速計數端口
3#
發表于 2014-12-1 08:13:04 | 只看該作者
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系) E! D. `' o* R) d# W3 \, s
PLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?
4#
發表于 2014-12-1 08:33:39 | 只看該作者
和PLC肯定有關系的
5#
發表于 2014-12-1 08:51:49 | 只看該作者
激光傳感器設置成“輸出延時關閉”,延時到比PLC掃描周期時間長就可以了

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
fmdd + 1

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2014-12-1 13:00:00 | 只看該作者
風》追逐 發表于 2014-12-1 08:13 ' h/ R4 O2 ?! i5 t# h2 E& h0 ]
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系
6 o" v9 l: f: i$ v0 ?( D3 [+ KPLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?

8 n9 o* N1 ~) h1 e" [* h0.5ms
7#
發表于 2014-12-1 18:36:44 | 只看該作者
PLC點位設置立即刷新,還有,關鍵是傳感器來不及檢測還是PLC來不及檢測?
8#
發表于 2014-12-1 21:23:49 | 只看該作者
高速計數端口,或者就是立即輸入指令,感覺高速計數端口好一點。
9#
發表于 2014-12-1 21:29:20 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行2 S! C1 D, i, i, @# ^& j4 [2 M# u
5 K+ U$ r: {1 V& g4 y" ?2 `" I
如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。
' f. M! [* f' P- r% ^8 L如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。
8 w5 [: _3 b1 M+ L如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。
10#
發表于 2014-12-1 21:29:24 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行2 A" `3 V/ |4 c1 x+ t
" Q& h/ z6 _( M8 D
如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。, d; \7 i. K- [$ ?! `
如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。/ x( {7 S. W, M! c
如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。

點評

看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間;還有立即執行,別的程序不動作了嗎? 只能更換掃描時間快的PLC,樓主別聽上面的瞎說,人家電器工程師  詳情 回復 發表于 2014-12-2 09:26