機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
12
返回列表 發新帖
樓主: Ghostbeing
打印 上一主題 下一主題

關于上升沿檢測,請教PLC高手

[復制鏈接]
11#
發表于 2014-12-2 09:26:09 | 只看該作者
wmk 發表于 2014-12-1 21:29
/ L5 ~: a) F' A不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行6 m1 T. h! y$ x1 k

# Q% D/ P$ b$ q+ C7 H- C3 ?7 F; a如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這 ...

- c! n( L+ ~7 R       看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間;還有立即執行,別的程序不動作了嗎?
6 Q: k" B0 q& c% |6 I       只能更換掃描時間快的PLC,樓主別聽上面的瞎說,人家電器工程師這不懂他不白混了。2 B9 l+ K- D3 n- r
       也感謝樓主讓我復習了下關于掃描周期的內容,好久不用容易忘記。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
發表于 2014-12-3 12:55:28 | 只看該作者
# F: e& Q* h. q2 p* |1 ~* R. q
用PLC的高速計數
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
發表于 2014-12-3 14:29:42 | 只看該作者
第一是受傳感器的相應時間的影響,如果傳感器的相應時間足夠短那么就是PLC的端口掃描周期決定的了!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2014-12-3 16:30:51 | 只看該作者
大多數PLC帶有脈沖捕捉功能,0.5ms沒有問題。。!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2014-12-3 16:53:32 | 只看該作者
0.5毫秒,這時間也不短啊,這電氣也夠牛B的,什么東西拿來就用?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2014-12-4 11:02:14 | 只看該作者
我覺得 用高速輸入中斷可以讀得到,或者自己做個鎖存小電路也可以。

點評

高數計數是可以收到脈沖,然后中斷,他這里的計數是1,比掃描周期時間短,程序會在計數和中斷里死循環,別的動作不用做了。  發表于 2014-12-4 15:27
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
發表于 2014-12-4 14:58:21 | 只看該作者
709079691 發表于 2014-12-2 09:26 " L  ~( i: I8 O0 K) s9 Q$ ]
看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間; ...

- k7 H/ F2 C3 |. u' W我還是個學生,就用plc做過兩個小東西,很多還不知道。
- [7 q" _. m! }" x/ q" A' z5 U如果是信號的時間太短,被濾掉了,不是掃描周期的問題,西門子的可以調輸入的濾波時間,可以收到一些比較短的脈沖。- U' J) s; N) ^! z3 ^) ?3 C
高速計數器沒有用過,但是應該是可以有輸出的吧。。。$ `# D$ i; {" _5 n; \2 _
立即執行那里表達的有問題。
$ H/ g+ x2 J( s; I謝謝您的提醒!最好的建議就是去翻手冊0 W$ P) Y: w9 F! t