發表于 2014-11-30 23:00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我現有一專案,需要在寬度550mm內檢測有無直徑1mm的針的存在,而針是運動的,我選用的是激光傳感器,在550mm內,光點直徑是小于1mm的,但是結果是,如果針運動稍微快點,PLC就根本接受不到傳感器放大器的信號,后來換了一個稍微好一點的PLC就好了一點,能運動快點也能檢測到,電控說,運動快了連上升沿都檢測不到,我看了傳感器,在標準模式下響應時間是0.5ms,但是對于PLC方面我是學機械的不懂。
# p+ N4 X( i) m& i
/ G1 J+ g3 R4 `( @/ y& v所以問問大神,真的是PLC運算速度的原因嗎,電控工程師也說了,他的程式很簡單,檢測有無嘛,就一句話的程式,所以他說取決于PLC。
2 W8 ~" [9 ?  o* d4 K
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-11-30 23:08:57 | 只看該作者
用PLC的高速計數端口
3#
發表于 2014-12-1 08:13:04 | 只看該作者
跟PLC和傳感器的響應時間都有關系7 H7 Y8 y4 t3 w4 l! A  T
PLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?
4#
發表于 2014-12-1 08:33:39 | 只看該作者
和PLC肯定有關系的
5#
發表于 2014-12-1 08:51:49 | 只看該作者
激光傳感器設置成“輸出延時關閉”,延時到比PLC掃描周期時間長就可以了

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
fmdd + 1

查看全部評分

6#
 樓主| 發表于 2014-12-1 13:00:00 | 只看該作者
風》追逐 發表于 2014-12-1 08:13
+ F4 [$ E! ~  M" s% E. f跟PLC和傳感器的響應時間都有關系' V5 c& {2 h( l2 H8 ~: ^6 M
PLC的掃描周期是4毫秒,那后你傳感器的響應時間是多少呢?
) O9 i* u* P  A
0.5ms
7#
發表于 2014-12-1 18:36:44 | 只看該作者
PLC點位設置立即刷新,還有,關鍵是傳感器來不及檢測還是PLC來不及檢測?
8#
發表于 2014-12-1 21:23:49 | 只看該作者
高速計數端口,或者就是立即輸入指令,感覺高速計數端口好一點。
9#
發表于 2014-12-1 21:29:20 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行) x) g7 t& J* x4 P+ _: h

* u& D0 q) z9 u$ X如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。
8 j" b, v9 K4 q1 d8 |如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。4 {3 q" T1 t* V* s
如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。
10#
發表于 2014-12-1 21:29:24 | 只看該作者
不對,應該高速計數端口應該能數到。中斷應該也行1 I5 U+ [( `# a  @: L' _
, _1 Q9 j! W- Y3 ~  M$ h! E
如果高電平消失的太快,立即輸入也不一定掃描的到,這時候5L說的就能解決。
' d. h! E$ e" j( s  \如果高電平消失的沒有那么快那么立即輸入指令可能就行。7 @& B$ F* J4 s) t" e
如果是掃描周期太長,合理使用子函數,PLC掃描周期也會減少。

點評

看樓主的意思是接入觸點的,用高速計數器沒用,計數器是計數,不能響應輸出,輸出還是靠掃描時間;還有立即執行,別的程序不動作了嗎? 只能更換掃描時間快的PLC,樓主別聽上面的瞎說,人家電器工程師  詳情 回復 發表于 2014-12-2 09:26