PLC控制溫度,請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2014-5-12 09:46:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大家好!
: z& a' ^2 g" s0 }2 s' s8 }( g  K: q" y
我們公司現在做的一臺機器,用PLC控制,就是在鐵板上打很多的孔,插很多根加熱棒,加熱棒就放在鐵板的中間位置讀取溫度。但是那個溫度就怎么都不能在PLC上面精確的顯示出來,要不就是溫度過高,要不就是過低,相差100多度。還有一個就是PLC怎么都控制不了這個溫度,也就是不聽指揮。設定250度,它就拼命加到350度還不停。0 l" x" s7 u) u1 w) i
現請教大俠,有沒有什么好的辦法解決,或者需要什么配套感溫棒或者溫度變送器,或者轉換器類的。用什么樣的成本低,質量又好。. @: g6 H& @1 A8 E6 i
  h) h% f) ^$ Y% _. c" P% I0 `6 [% `
我們 現在用的是 三菱的PLC 。如果有必要 我們也可以換成別的pLC。. Y" M, a4 _1 P. x% y' W9 _& V
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-5-12 09:53:17 | 只看該作者
pid 自動適應模型。
3#
發表于 2014-5-12 09:56:19 | 只看該作者
你肯定不是玩這個的,你廠子里面做這個系統設計的家伙哪里去了,叫他上來,我給他講,你現在聽不懂,
& G7 V. z, @' e; C' I& t3 D. L- p* J% l- S) G' W9 ~( S' ^
你這個類似熱壓機,我發過一個大設備的圖片,你可以看看,那個是多層的,比你這個大多了,是10多年以前的東西,算國內領先,國際上中等偏上水平的,0 W9 J) s9 Y- [: P$ k4 \' k  h

4 `* Z5 w+ K, D7 z# C1 h對你這個控制,要編寫一個數學模型,沒有模型,你用plc怎么控制?PLC是個執行器件,本身沒法達到你控制精度,
0 r: A7 J- k: u( z) m+ P1 A6 g6 W: C/ {
控制方式有PID,修正PID,對大滯后系統,有交叉限幅控制,
8 @- x2 q8 E4 X5 F& C4 L$ s0 {9 ^$ [; G* L
不管你用什么方式,控制是建立在控制數學模型上面的,這個必須你廠子里面搞控制的那個工程師自己寫,當然,也可以買,但小公司絕對買不起,非常貴的,你買了控制模型,就沒有必要再生產了,因為不會再有利潤了,所以花銷都花在數學模型上面了,! y: q! d. Z2 F" ]  B5 U

4 n( ]; C& W: @# B% y( P所謂說鬼子有核心技術,其實就是掌握數學模型,

點評

明白了,大俠可否推薦幾本書看看。謝謝~  發表于 2014-5-12 11:15
在基礎熱力學,傳熱學的經典公式上,進行目標修正的一種計算系統,為達到各種不同目的,控制方式是完全不同的  發表于 2014-5-12 10:24
998大俠,像這種數學模型,是不是來描述溫度的變化規律,是利用熱力/傳熱計算嗎?要不要試驗的?  發表于 2014-5-12 10:13
4#
發表于 2014-5-12 09:56:23 | 只看該作者
這個不是PLC的問題,是測溫點的問題吧?) s0 b3 E1 |3 n. S' D
你的測溫點在哪里?
5#
發表于 2014-5-12 10:10:01 | 只看該作者
看過一種高頻感應的釬焊機,他的測溫是用紅外的不接觸的溫度感應器的。那屏幕上的顯示看著好像很正常啊,攝氏600度就停止加熱
6#
發表于 2014-5-12 10:21:51 | 只看該作者
如果你嫌998說的高大上,給你個土辦法,搞個溫控儀,讓他自適應,然后取里邊的系數 進PLC相應的系數即可。

點評

樓主說的差的也太遠了。  發表于 2014-5-12 10:31
哦我說的要求不高的情況下!  發表于 2014-5-12 10:30
那是簡單PID儀表,想精確,要多次中斷,在PLC里面另外設‘模塊’或軟模塊,否則沒法控制他說的上沖,用PID簡單儀表,想不上沖,曲線要非常平,無法滿足生產效率,沒法玩,工業系統里面,都是自己寫模型,  發表于 2014-5-12 10:27
7#
發表于 2014-5-12 10:40:28 | 只看該作者
本帖最后由 桂花暗香 于 2014-5-12 10:54 編輯
. @# k, N* k- C5 i3 ~) Q2 j" g" i8 C9 B2 Y. X* R, U" E
不再PLC品牌,你的PLC有PID功能嗎?沒有的話就要軟件實現。還有你的加熱對象要'攪拌"使測溫點反映準確。
8#
發表于 2014-5-12 10:58:17 | 只看該作者
要設測溫探頭,PLC根據測溫探頭的讀數,控制電源的通斷。
9#
發表于 2014-5-12 11:35:46 | 只看該作者
搞個風扇吹

點評

不明所言。。。。  發表于 2014-5-12 12:02
10#
發表于 2014-5-12 13:04:59 | 只看該作者
我們的類似產品溫度能控制在-3到+3度之間。你這個太懸呼了