機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: nulisp
打印 上一主題 下一主題

機械行程開關與光電接近開關的差別?

[復制鏈接]
11#
發表于 2012-3-15 10:51:06 | 只看該作者
想了下,問題的根本原因可能不在開關上,而是在觸發片上。1 H$ |: E' {( Z' m, L# }2 f
通常,用開關定位動作是這樣的:正常速度碰開關,開關觸發后切換成定位低速,再次等開關翻轉,停住。
5 X# N! N5 w$ {/ N, X5 l: z以前用行程開關時,撞塊長度,形狀是有要求的。最大的可能是換成接近開關后,觸發片寬度不夠,還沒來得及減速到定位速度就沖過去了,所以,誤差會很大。
+ L( _# Q4 b) Q換合適寬度的觸發片,觸發片和開關間的間隙在保證安全的情況下,盡量小。. I  A4 F1 I* j* ?' o8 J

點評

開關與觸發片的距離我弄的1mm  發表于 2012-3-15 11:46
回復 支持 反對

使用道具 舉報

12#
 樓主| 發表于 2012-3-15 11:44:38 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2012-3-15 10:51 2 [5 f7 z& S( ?' c8 V4 o
想了下,問題的根本原因可能不在開關上,而是在觸發片上。5 h5 D- Q. \. ]# T
通常,用開關定位動作是這樣的:正常速度碰開關 ...
  K- c# t7 Y( L0 @$ b3 e% Y
行程撞塊的寬度是40mm.本來是機械開關用的.時間比較緊,撞塊我沒改,接近開關也是用它來感應的
5 b$ w( Q5 ~3 G" ]5 x4 v

行程撞塊.jpg (14.5 KB, 下載次數: 52)

行程撞塊.jpg

點評

這是主視圖嗎?這樣不合理,要直邊的。帶過渡的是行程開關的要求。扳金個觸發片試試看。  發表于 2012-3-15 15:03
回復 支持 反對

使用道具 舉報

13#
 樓主| 發表于 2012-3-15 15:30:55 | 只看該作者
nulisp 發表于 2012-3-15 11:44 , e: p, f7 ^& `# |& v
行程撞塊的寬度是40mm.本來是機械開關用的.時間比較緊,撞塊我沒改,接近開關也是用它來感應的
: S& \0 e# J* z7 j
感應的地方不在有到角的地方的,在他上面一點啊$ J( y# ?5 i4 s% F) E& d; c. b. P! j+ v8 [

點評

上照片看看。  發表于 2012-3-15 15:42
回復 支持 反對

使用道具 舉報

14#
發表于 2012-3-15 19:04:22 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
回復 支持 反對

使用道具 舉報

15#
發表于 2012-3-16 16:57:45 | 只看該作者
樓主還是放棄接近開關吧。今天翻了翻歐母龍的手冊,壓根就沒提重復精度?勺鰠⒖嫉幕夭钪笜耸菣z測距離的15%,假如是4個檢測距離,那就是60絲的回差。昨天在機床上撞硬限位(歐母龍接近開關),速度為100mm/min,重復5次,誤差有8絲,顯然,保證不了10絲的精度。  j* o. m% x& n: {, M6 K
非要非接觸檢測,兩種辦法:
# v7 w  ^! r6 b! a+ o5 d& ]: \0 v, }1,用外置放大器的接近開關,價格估計很貴了,明確說可以做高精度定位用。! e5 q5 L: }% ~; _1 n4 x( ~
2,用光電開關,凹槽型的,比如EE-SX91系列的。其回差指標是2絲半,重復定位精度4個微米。
2 z; n2 z. X+ v; z  I/ J+ Z要不還是換回行程開關。* t5 z7 [. O: E  G2 g  `
行程開關里的微動開關,重復精度也是微米級的,即使考慮各種誤差,10絲還是可以保證的。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

16#
發表于 2012-3-16 17:08:02 | 只看該作者
搞清楚兩個開關的原理,就知道為何接近開關的定位不準了。接近開關一般只有電容或電感的,電感的常用點。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

17#
 樓主| 發表于 2012-3-17 08:54:03 | 只看該作者
螺旋線 發表于 2012-3-16 16:57 5 z5 ?% C& e' q4 \, K
樓主還是放棄接近開關吧。今天翻了翻歐母龍的手冊,壓根就沒提重復精度?勺鰠⒖嫉幕夭钪笜耸菣z測距離的15 ...

* G/ T7 f  C! b螺旋線社友費心了.謝謝你的幫助.本來我也沒想改成接近開關的.領導下的命令.沒辦法,硬著頭皮上的.
) L# x4 H1 H9 l3 B9 f0 h: u
回復 支持 反對

使用道具 舉報

18#
發表于 2015-5-29 23:16:54 | 只看該作者
螺旋線社友真的還做實驗了,撞硬塊(接近開關)
回復 支持 反對

使用道具 舉報

19#
發表于 2015-6-4 23:22:11 | 只看該作者
不能靠開關來定位的,不管是行程開關還是接近開關,只能給出位置信號,定位精度要在驅動源想辦法。
6 }0 Q" h7 l/ j! x' m
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

20#
發表于 2015-6-7 21:27:55 | 只看該作者
精確機械定位是靠伺服系統 定位的
回復 支持 反對