行程開關是機械結構輸出通斷,穩定性好,精度高。重復性好,質量好的行程開關能達到0.01mm 足夠滿足你的0.1mm。
5 d- W# V4 w# p  R% u接近開關,檢測金屬產生磁感反饋不同,會受目標大小,材料,以及周邊金屬的影響。還與本身尺寸有關。尺寸越大,精度越差,反之越好。但是接近開關很難做到2mm一下(成本原因)。受外圍條件的約束,接近很難控制是遮擋x%時有信號輸出。一般默認為60%以上。但實際有時30%就已經有信號輸出了,他又不能設置只有30%到32%可以輸出 低于這個不輸出。那么本身的誤差至少是0.2mm以上。 那么你如何保證0.1mm 的精度呢?* o% [7 d: o, A

點評

建議樓主多講解一下電氣方面知識。  發表于 2016-8-30 22:41
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

24#
發表于 2016-6-28 10:34:37 | 只看該作者
tjhongtian 發表于 2016-6-28 09:07  @: b: z4 \* [0 }+ X+ z5 z
行程開關是機械結構輸出通斷,穩定性好,精度高。重復性好,質量好的行程開關能達到0.01mm 足夠滿足你的0.1 ...
6 v! [" m8 _) m. K& A
這個到位; O9 F+ k9 X3 n* i* c
回復 支持 反對

使用道具 舉報

25#
發表于 2017-1-18 09:51:17 | 只看該作者
正好要做個定位精度在0,1mm的行程開關,看了這個文章學習很多。0 z+ }" H- n' X. }, G
回復 支持 反對

使用道具 舉報

26#
發表于 2017-2-28 14:28:04 | 只看該作者
學習學習
回復

使用道具 舉報

27#
發表于 2017-3-11 14:50:56 | 只看該作者
我來從電氣控制上來說一下
0 o$ u8 s% [' s: W. m& l不知道LZ動作機構用的是什么電機/ S& I1 N/ Y9 c( X
如果是步進或伺服的話 跟您的控制方式也有很大關系( s' w* f% K! T" U
日系PLC多是設置DOG點,高速回零至感應到此點(此時輸入為ON)之后再以設定的慢速離開此點至此點輸入再為OFF的點為零點。此處如果設定的離開DOG點的“慢速”速度過大的話可能會造成重復定位不準確。
) _% k3 b8 l$ H* C歐系PLCopen中規定了很多回零的方式,有像日系以傳感器定位的,也有找Z相定位的,選擇合適的回零方式結合合適的傳感器可以避免這種情況。& E! @9 ^% p7 x  q9 u5 a/ Q
我們多用槽型傳感器,歐姆龍松下都有此類產品,狹縫定位,重復定位精度為0.03mm(以我們選用的樣本)
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

28#
發表于 2017-5-9 13:15:00 | 只看該作者
有營養的好文章!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

29#
發表于 2017-5-11 14:55:40 | 只看該作者
回復吧
回復

使用道具 舉報

30#
發表于 2017-5-16 20:28:39 | 只看該作者
學習了,謝謝!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-8 19:58 , Processed in 0.056535 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表