機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3616|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

抽風機如何檢測是否正常工作以及抽風管道堵塞

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-12-24 16:59:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 林金盛 于 2018-12-24 17:05 編輯 ( `& o6 r4 S* B: c/ t2 i, i
" U1 M: A: O/ ~( D1 `+ K$ ~
大神們給給意見想法,現在在弄一臺小設備,設備上面有抽風系統,用于吸附排掉熱切產生的廢氣。
8 G  N, w9 [6 K: T' }+ E4 z# Z% H目前,需要檢測抽風機是否正常工作以及是否有管道堵塞,能夠輸出有一個反饋信號,目前想法是
: O% P5 U' d) W2 m! o添加數字壓力傳感器,檢測氣壓變化,但是,先在在抽風口處增加了用于過濾顆粒的過濾網,會導致4 Q) }- w& T5 W$ g& W; t1 H0 }
負壓變化甚微,表頭基本很難檢測,會頻繁的報警,輸出信號,各位大神有沒有更好的想法,謝謝6 r4 S( O! B5 g! w4 N: \! T' Z
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-12-24 17:53:44 | 只看該作者
在出風口安裝幾條彩條布
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2018-12-24 18:17:49 | 只看該作者
Spcc 發表于 2018-12-24 17:53' ^# o) K  I, f6 O
在出風口安裝幾條彩條布
$ O- H) O; h* [  ]& g9 Z
出風口會接駁到專門的排廢氣管道4 ~8 [" d- x4 U& }
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2018-12-24 22:35:07 | 只看該作者
被抽的廢氣壓力是多大?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-12-25 09:35:34 | 只看該作者
負壓變化甚微?只要量程合適啊
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2018-12-25 15:20:08 | 只看該作者
還是用機械的比較合適,用個風阻帶動的撥片帶動開關。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員