9樓,唐吉哥德兄弟,有個小問題請教一下:9 G5 t) d, R# K- ?; U, [8 O
1 x; I* V! ?/ p
一個水系統,封閉增壓,控制精度0.1%,分段保壓,分段卸載,你怎么做,
6 T" {9 a' G, h
; ^, N0 K1 k1 |4 Q# C提示你一下,單純的液壓伺服系統精度不夠,已經試驗過,單純的電伺服也有問題,你用什么簡單方式控制它,假如這是你一個月的工作量,很輕松吧,有人替你畫圖,你只是系統集成,談技術,我這還有倆個家伙在看,你答一下
5 e6 A1 L+ }9 H
* ~7 u# Q0 d, @4 [4 T$ I
! l4 r" D1 ]! U兄弟:這個系統應該可以這樣構建) }: R' h* y3 m
用一個步進馬達+高精度油缸+0.01%高精度壓力傳感器可以做出來。傳感器回饋信號(0-10mv信號,加變送器肯定不行,國內最高精度也就是0.1%)給步進馬達控制器定位?梢宰龀0.05%精度的壓力臺。你要求得0.1%應該不是問題。1 _4 {; I; D1 I$ Q$ H/ n