各位道友,如下截圖中的PLC指令是干嘛的?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-9-3 13:25:42 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖,在自動化設備一開始有這樣一段PLC,它的作用是什么?有什么目的呢?可不可以刪除?
- C( R( b2 M- Z4 l

捕獲.JPG (48.85 KB, 下載次數: 23)

捕獲.JPG
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-9-3 14:07:47 | 只看該作者
為啥要刪除?這明顯是運行標志位
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2018-9-3 15:00:00 | 只看該作者
相當于你機械設計建模時首先選擇基準面一樣。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
 樓主| 發表于 2018-9-3 15:27:30 | 只看該作者
軍CSJ 發表于 2018-9-3 15:00! n- W4 P( k9 F, m. Q
相當于你機械設計建模時首先選擇基準面一樣。

/ l0 p4 x. ]6 A) L( s& T# T( Q是所有 PLC程序中都要有的一段開頭程序嗎?5 P& L0 Y; I$ p' j

點評

不是的,不是的  發表于 2018-9-3 17:15
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-9-3 19:35:22 | 只看該作者
應該是開頭的程序,我看車間電氣又有這樣的編程,應該類似于我們設計造型用的草繪!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2018-9-4 09:22:59 | 只看該作者
年華不_CZffW 發表于 2018-9-3 15:27: T4 u7 R: y# [( T9 x2 P
是所有 PLC程序中都要有的一段開頭程序嗎?
% K+ p% i  s+ g3 d4 p
那這段程序具體有什么作用和功能嗎?可以給我說一說嗎?剛學PLC的菜鳥,對所有問題都不太明白
) a- e; K6 U/ k! E7 k, i1 b
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2018-9-8 16:20:59 | 只看該作者
翻一下三菱的手冊就知道了。
! n5 v! M, I5 I+ b" SM8000-運行監控常開觸點,PLC運行時一直O(jiān)N。
6 M4 P( l$ z8 ^9 `( ^# lM8001-運行監控常閉觸點,PLC運行時一直O(jiān)FF。' Z) d$ C2 h: J- E5 I& M+ C5 F
M8002-初始化脈沖常開觸點,PLC運行時ON一個掃描周期。  p+ U# j' Q0 v
M8003-初始化脈沖常閉觸點,PLC運行時OFF一個掃描周期。( W" m  j  I% y, W0 f
后面還有很多,為了防止你偷懶就不寫了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2018-9-22 14:29:29 | 只看該作者
學習了
! J0 ~6 E! \* n; m; M( \6 k) J
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-8 23:57 , Processed in 0.059494 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表