為什么連接測頭與放大器之間的連線和接頭不好,能導致類似“零點漂移”的現象?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-8-25 18:24:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
背景:一外圓磨床由主動量儀控制尺寸,加工出的工件的直徑尺寸一點點向一個方向變化,需要通過不斷補償來控制尺寸,
' K2 ]$ j( d. B- ^' c
6 v2 ?8 `. T. ^# O, O設備人員更換了連接測頭與放大器之間的連線和插頭,神奇地好了,) `3 O, ^8 A! m9 W# w) t5 P

# V+ _6 z0 X3 d- @請教:難以理解,為什么連接測頭與放大器之間的連線和接頭不好,能導致類似“零點漂移”的現象,大俠們有知道原因的嗎?
- X/ U0 ?" W; a% Z$ C: f# X0 T4 t, S# `/ h
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-8-25 20:40:49 | 只看該作者
聽你描述,傳感器與放大器輸出之間就是反饋,更換導線,反饋好了
3#
發表于 2018-8-26 15:47:27 | 只看該作者
信號傳遞不良或是干擾有可能嗎