機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 2504|回復: 5
打印 上一主題 下一主題

關于減壓閥請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-7-12 14:51:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
問題:氣源為普通空壓機應該在0.8MP,現在有一個需要檢測氣密性的裝置需要壓力為0.1-0.15MP,我直接在前端裝了一個普通直動式0~0.25Mp的調壓閥。是不是由于輸入壓力大于表的最大量程太多,表指針壞掉了。

在0-0.25MP的調壓閥前面再裝一個0-1MP的減壓閥能不能行?會不會影響檢測壓力,求指教。。。ú挥枚壗鈮洪y,老板會說太貴)
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-7-12 15:33:14 | 只看該作者
你的0-0.25MPa應該是輸出氣壓,你可以先查一下它的輸入氣壓是什么范圍,如果輸入范圍不滿足,那你再想辦法,如果滿足的話,那是不需要再加0-1MPa的減壓閥的
3#
 樓主| 發表于 2018-7-12 15:54:04 | 只看該作者
小小cb 發表于 2018-7-12 15:33
你的0-0.25MPa應該是輸出氣壓,你可以先查一下它的輸入氣壓是什么范圍,如果輸入范圍不滿足,那你再想辦法 ...

剛知道,他們是買的0-1MP的調壓閥把表換成0-0.25MP的了,輸入壓力應該沒事, 表針失靈估計是操作不當吧
4#
發表于 2018-7-12 17:17:35 | 只看該作者
壓力范圍不同會造成最后出力的氣壓異常小
5#
發表于 2018-7-12 22:24:12 | 只看該作者
空壓機——>減壓閥——>壓力表——>要檢測氣密性的裝置。

空壓機排氣壓力:0.8MPa;
調壓閥調壓范圍:0-0.25MPa;
壓力表量程:0.3-0.4Mpa;
氣密裝置的試驗壓力:0.1-0.15MPa

調壓閥的調壓范圍要從0.8MPa調到0.25mpa,調壓范圍太大,一個調壓閥不一定能調這么多,可以做2級減壓。
6#
 樓主| 發表于 2018-7-13 09:22:10 | 只看該作者
知道怎么弄了,謝謝大家
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-17 19:50 , Processed in 0.049481 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回復 返回頂部 返回列表