機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
樓主: 伯龍納
打印 上一主題 下一主題

求助:關于非標設計中光電感應開關的選用

[復制鏈接]
41#
 樓主| 發表于 2018-4-13 09:35:01 | 只看該作者
blucewels 發表于 2018-4-12 18:03
伺服電機調節剛性一般會防止撞擊,剛性強的話給相應脈沖一般就走對應脈沖的位置

好的,謝謝
回復 支持 反對

使用道具 舉報

42#
發表于 2018-4-13 09:51:57 | 只看該作者
最簡單的就是滑塊兩端裝上防撞塊。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

43#
發表于 2018-4-13 10:06:04 | 只看該作者
有個減速時間的,并不是瞬間停止,所以可以在你這個光電前面一點再加一個光電,感應到之后減速,感應到第二個之后就能停止了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

44#
發表于 2018-4-13 10:29:21 | 只看該作者
作為機械工程師,有4個地方需要了解,第一,是不是光電傳感器沒有檢測到;第二,假如光電傳感器有感應,還是出現這種情況,那么考慮是不是慣性大了,沖出去了,這種需要再光電傳感器的前面再加一個傳感器,感應到機械手到的時候開始減速;第三,添加緩沖器,第四,添加接近開關,第五,不知道你這個是不是伺服電機帶動,一般我設計這個使用伺服電機帶動的,那么,可以要求程序員在寫程序的時候做一個軟限位,每當軟限位觸發的時候報警,說明你的外部感應條件失效了。上面的幾種情況,第一種是讓你去了解一下,第二種,第三種設計上,第四種可有可無,第五種,一般我要求程序員都要求寫上。在上面那種情況,撞出去了,可以讓程序員查看程序報文是否有傳感器的信號輸出。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

45#
發表于 2018-4-13 11:16:45 | 只看該作者
大神很多,我這邊也碰到過感應片寬度不夠,直接沖過去的情況
回復 支持 反對

使用道具 舉報

46#
發表于 2018-4-13 21:46:31 | 只看該作者
感覺你是只使用了一個光電開關并將其設置在行程的一端
從機械角度來說 應該也是可以的
走出去多少脈沖量 回來就是了
但是你這個光電開關估計太偏了點  給負載緩沖量太小了
我的理解是負載在回來感應到光電開關后就開始減速過程 直至停止
如果慣性量太大 會造成你說的問題
你先確認慣性量是否有超出電機的使用范圍
然后依情況調整速度 光電開關位置 更大功率的伺服馬達等


我們這邊處理的方法是裝了三個光電開關
零位在中間  兩端兩個極限位
回復 支持 反對

使用道具 舉報

47#
發表于 2018-4-14 08:09:17 | 只看該作者
有木有 發表于 2018-4-10 17:04
這個問題電控工程師完全可以解決,裝個機械限位也不行,按照樓主這個說法,到了原點后電機還在運轉

對的,這現象主要是電氣工程師或者軟件怎么設置電機減速,正常情況下,到達終點一段距離之前,就應該開始減速嘍
回復 支持 反對

使用道具 舉報

48#
發表于 2018-4-15 10:16:11 | 只看該作者
設備限位肯定要有機械限位和電氣限位,速度不高的話應該不會出問題,你這個是不是速度太高,而且電機是不是選擇的抱閘的?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

49#
 樓主| 發表于 2018-4-16 10:10:02 | 只看該作者
二七 發表于 2018-4-13 21:46
感覺你是只使用了一個光電開關并將其設置在行程的一端
從機械角度來說 應該也是可以的
走出去多少脈沖量  ...

感謝你這么用心的分析,我再復查下。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

50#
發表于 2018-4-16 10:19:04 | 只看該作者
這個很有可能是與同步帶輪連接的地方打滑造成的  建議檢查一下是否松動
回復 支持 反對

使用道具 舉報