家里老房子適不適合安裝帶漏電保護的空氣開關?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2018-2-5 09:32:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
老房子,用的是刀閘開關上面寫的16A,刀閘開關上安裝的保險絲直徑記不住了,反正就是我家大概有3500w左右就燒斷。因為老房子沒有地線,而且以前金屬的電冰箱發生過漏電現象,所以我想更換現在的帶漏電保護的空氣開關?9 O. |1 D: R5 m5 R# ^! |7 `

) C4 w7 M# J' T1 v) e5 P某寶推薦的2p16A,我按3500w算也差不多16*220# g0 n+ u3 P8 {# g* c$ a
+ J4 i. Z/ ~5 i! @* G) j
我百度了下帶漏電功能的原理,進入的電流和流出的電流不等的時候就會跳閘
3 T) R: J% l: F$ m) |* M0 B: g6 Y8 ]# p2 B
帶是百度還有不同意見認為老房子不適合安裝這個“老樓的確有線路接線方式不適合安裝漏電保護器開關的情況存在,主要是公用零線的問題!,這個大家怎么看,我適合安裝這個么?會不會不該跳的時候跳,該跳的時候不跳。
9 ^- u9 k: _6 P* ?% @% ^
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2018-2-5 09:51:55 | 只看該作者
前幾年陪孩子在市里上學,租的房子,入戶閘刀經常燒保險,有時半夜起來打手電筒換保險,大前年冬天臘八那天早晨起的特別早,準備做臘八粥,突然斷電,保險燒了。燒保險是常事,后來干脆買了一卷保險。前年剛?cè)胂,入戶閘刀的接觸片直接燒斷了,閘刀沒法用了。去買了個空氣開關關上了,直到去年搬家,一直沒出過問題。3 \/ u) U$ V- P: _! i; h2 _. t5 @

; m0 K, c" B6 F6 L- @# G$ C樓主還是先問問小區物業或者電力部門。我當時換之前去問了電工。
3#
發表于 2018-2-5 10:13:50 | 只看該作者
公用零線  是不是 TNC意思,如果是的話,這樣保護接零情況下漏保會拒動1 l1 R" d$ J" l3 G9 @
線路老化破皮是誤動
1 P9 o3 f: S! A
4#
發表于 2018-2-5 11:20:29 | 只看該作者
可以,改啊' T9 p8 q' `3 u; V: g. a
回復

使用道具 舉報

5#
發表于 2018-2-5 11:42:08 | 只看該作者
接完試下唄,零火一碰,看看跳閘不

點評

你這是測試保險絲功能,不測也知道  發表于 2018-2-5 11:50
6#
發表于 2018-2-5 13:18:46 | 只看該作者
我家老房子用的就是空氣開關,沒有問題的

點評

貌似沒有  發表于 2018-2-5 13:21
用沒有漏電保護  發表于 2018-2-5 13:19
7#
發表于 2018-2-5 14:12:09 | 只看該作者
專業的事讓專業的人來吧,自己下手再出差錯

點評

上回閘刀開關都自己換了,還是帶電操作  發表于 2018-2-5 14:35
8#
發表于 2018-2-11 13:21:02 | 只看該作者
夢寒 發表于 2018-2-5 11:42
0 q0 d1 [8 O1 m1 [1 [: q" S3 o接完試下唄,零火一碰,看看跳閘不
. k' M& t) p, u. h
一看你就不懂,漏點保護器短路不跳!空氣開關才跳閘!
3 @$ T' n& Z8 ?7 F" {
9#
發表于 2018-2-11 13:26:16 | 只看該作者
如果自己家的老房子,最好買個空氣開關+漏保,對于你擔心的地線問題,自己買根角鋼打地下吧,深度大于2米應該就可以了,這個有標準的,你可以查一下,然后把家里插座地線連接上。
10#
發表于 2018-2-12 17:43:12 | 只看該作者
可以,空氣開關加漏保