如圖,設備是用,天然氣直接加熱到鋁棒表面的,為了控制加熱溫度,側面加了測溫針(熱電偶)測量鋁棒溫度從而控制加熱時間,測溫針工作時由側面氣缸帶動接觸到鋁棒表面,停留十幾秒測出鋁棒表面溫度,然后退出來到爐子外面冷卻,一分鐘大概往復運動3次左右,現在現場使用時發現測溫針跟實際的溫度出現明顯偏差,多時有二三十度,大家覺得是什么原理導致測量溫度跟實際溫度偏差那么大的?
個人分析原因
1:套筒沒保護好測溫針,火焰飄進測溫針里,使得測量溫度不準。
2:測溫時間太短,測溫針還沒來得及升溫就退出去了。
3:查了資料,冷端沒補償,使得測量溫度不準(冷端補償:熱電偶由于兩端溫度差從而產生感應電壓,通過測量裝置測量電流從而得出熱端的溫度,但熱電偶出廠時冷端面是0度,但設備使用環境溫度40度左右,基準線不一樣使得測量溫度不準)
1.png (144.15 KB, 下載次數: 85)
下載附件
2017-11-9 13:45 上傳
|