發表于 2007-12-20 16:08:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PLC有三種接地方法,可以將接地線和電源零線接在一起嗎?1 G, Z) f9 {7 W% c
我已經這樣用了2年了,現在還沒有出現問題!; q# m3 X: S: l+ ?) F) e
       請問:這樣做對設備有影響,到底有多少影響,最壞的后果是什么?謝謝這
3 I+ `/ ^( D7 L6 l9 o' k7 J2 l, m) d4 M
[ 本帖最后由 憨老馬 于 2007-12-20 16:45 編輯 ]
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2007-12-20 16:11:42 | 只看該作者

算是PLC大膽接地方法嗎?

我對PLC認識還不是很深!請大家賜教!!!
3#
發表于 2007-12-20 16:27:41 | 只看該作者
按規矩是不可以的,但實際上很多地方都這么干,最主要是對人員有安全隱患.
4#
發表于 2007-12-20 16:51:24 | 只看該作者
萬一電網出故障就會損壞設備,曾經有此案例的。
5#
 樓主| 發表于 2007-12-21 10:24:48 | 只看該作者
多謝鬼狼和老馬兩為大哥的賜教!我要多多注意一些了!
6#
發表于 2007-12-21 14:10:06 | 只看該作者
其實~~~~我也是這樣干的~~~~~
0 s& u; A( ]0 Y& d0 z從設計方面來說的確不合規居,但也沒有什么大事件發生了~~~~/ l7 V  p* n: J' u3 v. q
汗~~~~
7#
 樓主| 發表于 2007-12-21 16:31:36 | 只看該作者
風哥是自動化方面比較懂的,以后還要多多給小弟指教哦!
8#
發表于 2008-4-19 09:28:13 | 只看該作者

回復 1# 的帖子

你最好是把底線當零線用,省電呀!!電表都不走呵呵!