請問水泵出口壓力過大,如何調節壓力?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-5-26 22:14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
水泵配的變頻電機和變頻器,要設定一定的泵出口流量,如果改變水泵頻率,壓力和流量會同時變化嗎??有沒有使流量不變,壓力減小的方法??+ h5 j; o& G( u( W. P' T  k5 |
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-5-26 22:30:57 | 只看該作者
如何要固定壓力值用調壓閥,如要設置壓力上限用泄壓閥
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-5-26 22:57:04 | 只看該作者
壓力決定于負載。!
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-5-26 22:57:57 | 只看該作者
下課啦!同學們全往門口跑,擠得要命。不想讓他們擠?換個大點的門兒?

點評

形象  發表于 2017-5-27 09:56
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-5-27 08:15:53 | 只看該作者
同意樓上,管道粗一點。9 E8 [. o9 V$ [6 ^' j
不過對于水泵,管道粗了,流量會增大。配合變頻調。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2017-5-27 08:55:18 | 只看該作者
方法一:水泵通過變頻控制可以調整頻率控制水泵電機轉速,實現調節水泵出口壓力。
, z& w2 F$ ~6 d3 u: l方法二:若壓力過大,可以通過調節水泵轉速來調壓,也可以通過調節水泵出口閥門開度或者減少運行水泵的臺數來調整系統壓力。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2017-5-27 09:50:02 | 只看該作者
未來第一站 發表于 2017-5-26 22:57% w$ ^4 D, V1 {3 V) G* U
壓力決定于負載。!

+ ^3 e* S# ^' ~正解
+ i2 y/ A: S1 U4 b! Q* |/ U
2 b# q* \! x/ s
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2017-5-27 09:52:07 | 只看該作者
如果你的負載是噴嘴,不改變的情況下,可以加一個調壓閥調壓,但是存在雖然泵的出口流量不變但是實際噴嘴的流量變了,因為一部分水通過調壓閥跑了,否則調壓閥不起作用。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2017-5-27 10:57:24 | 只看該作者
未來第一站 發表于 2017-5-26 22:570 _0 ~: G9 Q/ b
壓力決定于負載。!
- B+ n! K# D$ T7 y, G9 X1 M4 |
負載決定壓力
5 l$ f7 B6 C! U
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2017-6-26 11:48:51 | 只看該作者
降低轉速就行,查一下水泵的轉速、揚程和流量曲線。。。。。