自己設計的噴淋水循環,請教一下,管徑該如何選擇,好迷茫

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-4-8 20:12:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次搞流體這方面的,泵出口是DN50的。 主管路分為六個支路接噴頭,請問六個支路管徑如何定??依據什么??謝謝指點

QQ截圖20170408151247.png (31.63 KB, 下載次數: 76)

QQ截圖20170408151247.png
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-4-8 20:20:24 來自手機 | 只看該作者
流量,壓力,噴頭型號
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2017-4-8 22:00:31 | 只看該作者
只有快樂 發表于 2017-4-8 20:20
流量,壓力,噴頭型號

這種噴頭,出口直徑12mm,壓力在0.4MPa。實驗要求每個噴頭流量是100L/min。需要六個噴頭。這種噴頭是DN40的管徑,我選擇的泵,其出口DN50的。我直接把50的管直接變徑接到40的管上,就可以了嗎,還是需要重新設計管徑呢,謝謝解答

QQ截圖20170408213319.png (523.75 KB, 下載次數: 80)

QQ截圖20170408213319.png
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2017-4-8 22:39:12 | 只看該作者
關鍵取決于泵的流量和壓力,其次是管徑,其次是閥門的通量,這幾個匹配好就沒問題。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2017-4-9 07:39:43 | 只看該作者
請告知管道長度
回復 支持 0 反對 1

使用道具 舉報

6#
發表于 2017-4-9 08:04:19 | 只看該作者
分支管的截面積總和大約等于主管截面積就行
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
 樓主| 發表于 2017-4-9 14:34:01 | 只看該作者

高三米。橫向4米
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2017-4-9 15:22:49 | 只看該作者
建議用3寸管,分支用2寸管。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2023-9-27 17:49:22 | 只看該作者