發表于 2017-3-29 16:41:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買的公牛插臺接到家中墻上的插臺上,因為墻上的插臺是2相的(沒有地線),所以公牛線上的綠黃地線就剪斷包上了。
' ]9 k( w- I- K. o1 A2 f' T9 u# ]
$ s3 @- L6 u& t# g' i% f8 }( j現在的現象是,我用數字電筆測公牛插臺的左是220,右是0,上是110;用萬用表黑筆懸空,紅筆測左20-50,右0,上4左右。
5 \9 A4 t5 x4 o7 G
- ^- e# ~# P. T/ ^問題是上和右顯示的數字為什么和我想象的是相反的?公牛的地線是斷開的,啥也沒有接,為什么有電壓。
, X% u. V# n# I: h2 m# a* i9 z  ?( W: h) d- k/ U$ i- ^
注意:公牛上此時沒有接用電器,其實接了也是一樣
4 Z: q$ J& u5 T, x5 t# T- Z  J
. E4 D/ s6 e" S6 q
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-3-29 17:23:03 | 只看該作者
感應電么。
回復

使用道具 舉報

3#
發表于 2017-3-29 20:21:09 | 只看該作者
702736 發表于 2017-3-29 17:23
5 A! _# P" D% `0 Q& n感應電么。
# b7 A5 O7 D7 P, T8 W' a# K( A
感應電壓沒就么高?說不定給你折騰了一下,哪兒漏電了吧
9 c0 {: j& P+ i$ L! w. t8 z
4#
發表于 2017-3-30 07:22:49 | 只看該作者
典型感應電
5#
發表于 2017-3-30 14:21:23 來自手機 | 只看該作者
萬用表,測右孔,左孔有230V電壓,地線應該與相線有電壓,那么這就是正常的!
6#
發表于 2017-4-6 19:41:00 | 只看該作者
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電了,但在掛地線的時候順序不對,感應電就把人打出去幾十米,人就這樣沒了。所以不要小看感應電。$ p7 @* \2 J5 J$ h+ x3 }9 G  e
我在維修的時候也遇到過地線接地不良造成的跳閘問題,故障現象就是合不上閘,后來測量地線對大地有20多伏電壓,經查到變壓器發現是地線接地不良造成的,重新做了一根地線后就沒事了。這個20多伏的電壓你可以用導線和大地短接一下,電流還真的不小呢。不過這個電壓不是感應電,純屬性接地不良。
7#
 樓主| 發表于 2017-4-6 23:05:29 | 只看該作者
北京機床維修 發表于 2017-4-6 19:413 F4 |. ~, U6 T& |$ R
我的一個朋友在鐵路工作,負責維修鐵路高壓線路,他和我說,他們維修時電死好多人了,原因是:上面已經斷電 ...
, \0 H$ F& `& I9 D  c! I
證明感應電殺傷性還是有的。4 r6 x- K8 i: L& q2 |$ b
回到我開始的問題:我地線根本剪短了沒接,請看上題目的描述。還有就是零火之間220,火地之間90多,零地之間70多。我有點不懂,零線是不是不帶電,理論上是0v,我手摸應該沒事。但是我測的領地70多,就是說感應電和0線之間70福特的電壓了~~~~~70福特能秒人了。
4 }6 b$ ]$ b2 C/ H
8#
發表于 2017-5-2 22:12:08 | 只看該作者
純屬感應電的,你的地線根本就沒有接,也就是懸空的,數字萬用表的內阻相當?shù)拇,?duì)感應電的敏感性也很高,所以線間的容性漏電被檢測到了,這個電流是非常小的,雖然用數字表能檢測到,但不會對人造成傷害。再者來說,市電變壓器的零線是直接埋入大地的,如果從遠端再做一個接地的話,因?yàn)殡娋的線阻,你可以測量到因線阻導致的電壓,這個電壓才會有真正的大電流。你的零和地之間有70多伏電壓,除非你的插座內部有分壓電路,否則就是普通的感應電壓,你不信可以換一塊指針表測一下,或者你可以接一個燈泡,用萬用表測量一下電流,相信你測得的電流會非常非常的小,幾乎等于0MA。