求助:西門子PLC編程問題

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2017-2-2 17:05:02 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎?

1.JPG (112.78 KB, 下載次數: 30)

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

程序中的Q0.0有能量流通過,但仿真器上Q0.0的點沒輸出

2.JPG (112.22 KB, 下載次數: 41)

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

程序中的Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.1的點沒輸出

3.JPG (115.44 KB, 下載次數: 31)

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通過,但仿真器上Q0.0,Q0.1的點有輸出
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2017-2-2 23:34:14 | 只看該作者
先理一下
9 G1 b3 [% i3 q1. q0.0輸出: |0 E+ N+ ?( @+ ^% i% ~0 k7 `1 ^
2. q0.1輸出
+ H5 Y  _2 d4 X2 M% v3. q0.0和q0.1同時輸出/ X8 S- H" h+ M) v& Z  V. c2 R1 j
是么?# \1 i7 a* [1 x

8 U1 b% e0 ~; S2 \0 E1 l; J: ?問題:
  p% |- o7 c. i6 Y$ R共線圈輸出:輸出時是線圈通電的,只能使用一次。. l4 M3 [3 V  Z* m
即使用out語句,只能輸出一次;使用set語句,可以多次使用(不知西門子是不是這個單詞)
3#
發表于 2017-2-3 09:37:01 | 只看該作者
本帖最后由 蘇州裝配工 于 2017-2-3 10:00 編輯 ( U% o( Q; w' z- h. q

1 q9 P( q/ n+ D- {4 N6 N忌諱線圈復用...

DSC_0012.JPG (386.88 KB, 下載次數: 27)

DSC_0012.JPG

點評

我沒做過控制,只是安裝調試時候問問電工控制是怎么回事,會看一點點三菱程序,你的是西門子的,你看看照片這個可以不。  發表于 2017-2-3 10:03
4#
發表于 2017-2-3 10:59:06 | 只看該作者
西門子老的編程軟件都這樣,如樓上說的只能一次線圈,如果復用只執行最后的那個.
5#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:06:33 | 只看該作者
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:
8 s, t) G) L: l" g6 a0 l1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了)
! X8 Z/ i7 Y' O2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。
; H# S0 x5 V  I" D  U/ F1 [. k希望對初學PLC的小白們有一點幫助。
6#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:08:12 | 只看該作者
星-星 發表于 2017-2-2 23:34
' d$ L: k  O, ]2 X% L; h先理一下. g; c; W0 \7 p. w
1. q0.0輸出
* `0 [2 X  K& z& b0 s2. q0.1輸出

+ n! H) y" r: C% u; N7 U6 F/ i西門子的也是用SET和RESET
7#
 樓主| 發表于 2017-2-3 19:09:05 | 只看該作者
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:37! s1 V8 J' L# Q& R
忌諱線圈復用...

% ^8 h0 J. N* i$ B  q" q; Q謝謝耐心回復
8#
發表于 2017-2-10 16:13:29 | 只看該作者
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的
9#
發表于 2017-3-9 15:09:27 | 只看該作者
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06
# [" E# k* o7 L謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:, a2 R" x8 |# h8 ^% ~; _  W* m( u
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因 ...
& }2 a. c/ O; r7 d
對,這個說法很合理。8 ^/ }% i8 l1 a( A7 k4 G
10#
發表于 2017-5-4 19:31:32 | 只看該作者
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上,F(xiàn)有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。