機械社區

標題: 求助:西門子PLC編程問題 [打印本頁]

作者: 心與天齊    時間: 2017-2-2 17:05
標題: 求助:西門子PLC編程問題
本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎?
作者: 星-星    時間: 2017-2-2 23:34
先理一下7 `3 ~4 J" N7 F( P2 X" J; f4 h& p
1. q0.0輸出9 L7 q& n9 r$ Q9 b; `
2. q0.1輸出. X, r  K2 W6 w/ R, ]2 o1 U
3. q0.0和q0.1同時輸出  Z+ {3 v0 n5 c  K
是么?6 H7 j' ~" s- G9 F( V
8 K& r0 E. y% \, u7 `2 Q
問題:
6 ~5 u7 m) ^9 I5 I共線圈輸出:輸出時是線圈通電的,只能使用一次。# M  l- B8 t; V& t& H, `
即使用out語句,只能輸出一次;使用set語句,可以多次使用(不知西門子是不是這個單詞)
作者: 蘇州裝配工    時間: 2017-2-3 09:37
本帖最后由 蘇州裝配工 于 2017-2-3 10:00 編輯 # E0 L; F7 w0 i$ G
( C/ g5 k  q8 G" X+ ^* h
忌諱線圈復用...
作者: x1813    時間: 2017-2-3 10:59
西門子老的編程軟件都這樣,如樓上說的只能一次線圈,如果復用只執行最后的那個.
作者: 心與天齊    時間: 2017-2-3 19:06
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:( X. z7 A1 q! I( r3 y
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了)
* p( m1 E# j/ Q7 r2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。
( e/ V- k" f6 i3 n& l希望對初學PLC的小白們有一點幫助。
作者: 心與天齊    時間: 2017-2-3 19:08
星-星 發表于 2017-2-2 23:344 ^# h* @+ M( M% W* |
先理一下
  A0 s5 ?5 f! p7 K. [& I+ i1 C! r1. q0.0輸出! ]7 ?- ]( u8 t7 r3 T3 @  |
2. q0.1輸出
( Z( ~: ?8 Z& W# x' p" ?; X: R
西門子的也是用SET和RESET
作者: 心與天齊    時間: 2017-2-3 19:09
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:37
8 K& P& u5 B  a4 X% V# F$ A忌諱線圈復用...

8 x$ Q6 j8 k  I- X0 ^: K* _謝謝耐心回復
作者: eddyjay    時間: 2017-2-10 16:13
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的
作者: 瘋狂的想法fy    時間: 2017-3-9 15:09
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:068 e& k: Y* s5 f; e: [
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:& C! A7 b' M2 S7 \
1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因 ...
0 E2 w! o! r1 C0 X* }
對,這個說法很合理。+ `& X0 S% z8 `! g' l

作者: kirod512    時間: 2017-5-4 19:31
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上,F有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。
作者: 離の開    時間: 2017-7-20 21:12
求編程軟件西門子lz
9 E7 \% V. b! X2 L. z* v
作者: coastine    時間: 2018-4-4 20:36
學習
作者: f573574919    時間: 2018-4-12 17:28
看看