1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。
/ K: J9 |5 _4 l& e$ b4 X2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。
6 S6 q( I: ]* U% A/ y3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。 2 G x; {# b( C) ~9 D D" ^
- y) J1 u) h9 ~: ?% C) Y1 r
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。 7 j7 [* D' }; }- p& Q
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。
' F% C X T: b: u8 x3 s) [6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。 & q, l/ M4 B3 e% n, a
7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。 % K8 D$ U) i: r
8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。
; a% j% w% F. _ v. k% z; }9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。
+ a( x! r/ L z5 ^- [/ Q6 L10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。 & s& f9 @5 `' Q# l1 R$ z4 i) r
11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。 7 C( j5 F" \$ S" c& i
12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。 ) ?' C+ `2 a* s* W" @9 r1 Q, ~5 t
13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。
5 F2 ?7 E; L! j5 h0 D& f( j14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。
, f/ _# f+ s5 }15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。 ' V! {+ ]. k& e% Y- {( v, j6 _* B
16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。
1 L8 l4 I7 W$ u. ]0 q |% p17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。
& X; S( i/ i5 }- [2 W7 m# o) e! M18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。 ; w* V' Q; R; g- b# N/ x; d- R
19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。
b, V7 h6 _4 p: b, d20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。 " r3 l4 G/ F' C0 G* `
21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。
8 R1 i. i& P B& H5 o8 Z) p9 ^, M8 o5 ]22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。
( Y% A2 H7 H! [9 ?0 D$ e23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。 & D6 Q2 |( z, i3 O) U
24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。 25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。
Z: | M( R- ?3 V7 h. x% r& J26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。
7 K0 u( i/ \/ l' t; N5 i) p27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。
# a) U8 r7 F/ U, `0 q8 ^28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。
+ e* M" @9 T) G+ N6 M: W29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。
2 I, d6 c' W! l) f8 R2 s30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。
7 {7 S- b" Y' S' w31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。 ' j( W! n. z {, _6 f* ]7 G
32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。 7 T; x8 i( n. }4 r
33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。 / |* y9 n% b' `( M* S% ~
34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。
$ D3 H+ k9 S" R1 ~' s/ G" U5 K35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。
6 E4 @" e1 J6 L1 Q0 t36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。
: t+ h; J4 S$ ^37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。 4 W9 Z; b+ H: ^% t+ s- n
38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。 - f& S& b3 r% R* w3 q6 s
39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。
, `* @! p. a3 n40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。 . s- M8 `7 O3 j% K, C+ y: E
41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。 ; [1 V: w: H2 F0 ]+ v2 s5 \: P0 ]/ L
42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。 5 Y6 j6 @5 ]6 }/ |
43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。 " Y1 g$ X! P Q
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。 : D2 _, k0 F& U/ \; W
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。
* G" k$ \0 S- }46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。 # {8 _, F$ K" z& P- X% l2 S7 |: y
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。
3 M& W) z9 P2 N2 s48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。 # j4 J7 a; {; K/ J) w
49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。
2 ?2 j9 ~9 V, F6 P" l50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。 & @4 G6 G7 R8 y u0 C2 `
51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。
3 a( h' f$ e. P* N52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。 1 v8 H* D- D2 V: c- s+ S
53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。
% j' d/ n: X+ l% S) v54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。 - W0 n8 z% ^$ v" h& ~0 q% g) X& x; w
55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為（化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變?yōu)椋娔埽,通過外電路釋放出來。 1 r w# E, |( q0 O" A
56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。 3 @4 h& H' I, x0 e$ d8 B' g
57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。 P& j! E4 z e% @8 A: Y4 ?
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。
7 p4 N3 I0 A2 }+ f3 e8 W59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。
3 b. ^! c1 _/ q! ^6 \- Z, `7 C60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。 0 l; D2 z/ y" g% {! O
61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。 1 z5 P" q/ X* z- L
62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。 7 \8 Z2 H8 ~$ I [% i3 t" F
63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。 8 l# ^- R# M' Y9 U. ^
64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。 ' S( U7 @. ~# H
65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。 e8 i/ U0 J: N
66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。
1 ^+ N6 |/ B" ^& { G6 j6 v67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。
, ?, U0 B9 u& P! M68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。
. h; w6 P2 S1 ]/ |6 @69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。
* j! Z, v* c: R70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。 8 J5 d( U4 r& T$ q
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。
" a, g8 F7 C% \: S72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變?yōu)椋l率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。 7 p& b) p; \5 x( ^2 k- t% s) D4 V
73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。 - l9 ]- R I' ~* c9 D) \& [; X
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。
2 q# _: U9 }+ w75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。 1 ]5 U$ X% l% k n1 t1 P
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。
. @0 D# x3 ]2 ?6 u8 v; a0 |7 b2 ]& d77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。 6 Z+ K5 p- h1 c" y. a
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。 1 r" j* O: ^5 d
79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。
/ ^2 R2 G; q m8 \80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。
8 H5 T3 v M: y$ r81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。 1 v) h; q0 Z3 l
82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。
0 c& I3 t. ^# {, z& A7 v83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是(線路)、E(接地)、G(屏蔽)。
" m3 r' V, J* T& D+ D n$ j, a y84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。 4 P: E1 @+ D& V' ^. x1 T V2 V$ y
85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。 % Q4 I# q9 L H3 A
86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。 # q2 e* i2 p8 u3 O/ V
87、斷路器內油的作用是(滅。ⅲń^緣)。 2 v- g5 Q7 h3 J( b- o# S, w
88、高壓隔離開關的作用是1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。
' k, b4 z. G/ ~4 e, X2 p( b5 c: D89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。 90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。
2 N. N8 ?7 I7 T1 K91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。
# {( E( S5 ^* w! j& I2 T92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。
# T! _+ m5 h: x+ V+ r3 V93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。
! y$ [8 Z# Q! |4 h0 F- e94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。
9 Q3 \7 Y: o* ^" g( J. N! Y% l+ I95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。 + e% y1 f0 |0 d+ j5 v' H
96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。
* F) K& M% x5 V, d0 S: ]: i& E97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。 & i5 k; i; s: z6 I! L
98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。 0 y. A$ i: }4 r y o- l7 ?% j
99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(。,流過兩邊母線的電流(大)。
5 D& t1 C" ?# t# s100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。
3 ^7 i! u) s) d7 M9 d3 o |