1、發電機定子電壓最高不得大于額定電壓的(110%),最低電壓一般不應低于額定電壓的(90%),并應滿足(廠用)電壓的要求。
6 L4 ^3 ]4 X4 [# A' l4 g ]2、發電機正常運行頻率應保持在(50)Hz,允許變化范圍為(±0.2)Hz,可以按額定容量連續運行。頻率變化時,定子電流、勵磁電流及各部分溫度不得超過(額定值)。
' e5 r t( y6 A; f$ M3、發電機定子電壓允許在額定值范圍(±5%)內變動,當功率因數為額定值時,其額定容量不變,即定子電壓在該范圍內變動時,定子電流可按比例相反變動。但當發電機電壓低于額定值的(95%;)時,定子電流長期允許的數值不得超過額定值(105%)。
g- H6 q; R! o# L7 f. T# Q# j* _6 g& ~4 F& V2 s
4、發電機運行的氫氣純度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。 : w2 x. M" l5 u" Z7 k/ B
5、發電機額定功率因數為(0.85)。沒有做過進相試驗的發電機,在勵磁調節器裝置投自動時,功率因數允許在遲相(0.95~1)范圍內長期運行;功率因數變動時,應該使該功率因數下的有、無功功率不超過在當時氫壓下的(P-Q)出力曲線范圍。
* \9 ]6 F3 U; q" ]7 s6、發電機并列后有功負荷增加速度決定于(汽機),無功負荷增加速度(不限),但是應監視定子電壓變化。 9 e& W: J3 V# \$ \/ A, i
7、發電機轉子繞組絕緣電阻用(500V)搖表測量,絕緣值不得小于(0.5MΩ)。
; D2 j9 H' p8 {9 B: k9 R3 w, v/ j& R8、定子三相電流不平衡時,就一定會產生(負序)電流。 ; F, y% S: R* r
9、發電機在升壓過程中檢查定子三相電壓應(平穩)上升,轉子電流不應超過(空載值)。 % k' P7 w: k E* J! O6 E
10、6KV電動機測量絕緣應使用(2500V)伏的搖表測量,測得的絕緣電阻應大于(6)MΩ。 * |; F2 d! i5 {
11、在正常情況下鼠籠式轉子的電動機允許在冷態下啟動(2次)次,且每次時間間隔不小于(5)分鐘,允許在熱態時啟動(1)次,只有在事故處理或起動時間不超過(2~3)秒的電動機可以多啟動一次。
+ v1 u2 k5 C5 x8 J2 h% B3 D* l" n4 q5 G12、6KV高壓廠用電動機的絕緣電阻,在相同的環境及溫度下測量,如本次測量低于上一次測量值的(1/3~1/5)倍時,應檢查原因,并必須測量吸收比″R60/R15″,此值應大于(1.3)。 7 C: F' e' b" ~5 J( N
13、電動機可以在額定電壓下,電源頻率(±l%)變化內運行,其額定出力不變。 : F3 F* A- J2 u2 V) Z6 E5 J1 ~
14、主變冷卻器(全停)允許在額定負荷下限時運行,若負荷小,主變上層油溫未達到規定值時,允許上升到規定值,但主變最長運行時間不得超過(60)分鐘。 + u, F/ }4 a8 B: d5 x- ~
15、交流電動機的三相不平衡電流不得超過額定值的(10%),且任何一相電流不得超過(額定值)。
- F6 L8 ?/ x: V8 g2 k# d16、油浸自冷和油浸風冷方式的變壓器,其上層油溫的允許值最高不得超過(95)℃,一般不宜超過(85)℃。
! ^# ^( N/ w$ m( H# N17、瓦斯保護二次回路一點接地時,應將重瓦斯保護改投(信號)位置。
9 D" y& ^6 y) I% D& Q18、強迫油循環風冷的變壓器上層油溫一般不超過(75)℃,最高不超過(85)℃。 + z3 r# v1 e3 `7 M- q g9 r j
19、變壓器外加一次電壓,一般不得超過該分接頭額定值的(105%),此時變壓器的二次側可帶額定電流。 . U( X* }9 \, D
20、一般發電廠采用雙母線接線,正常運行時每條目線上應保證有一個元件(接地),主變一般經(接地刀閘)接地,啟備變中性點一般(直接)接地。
" c2 n! m. S$ i6 p% ~7 w; U/ I21、6KV開關柜均設有“五防”機械閉鎖裝置,一般采用強制機械閉鎖裝置的閉鎖功能是(小車開關在合閘狀態時,不能移動)、(接地刀閘在合閘狀態時,小車開關不能推入工作位置)、(開關在工作位置時,不能合上接地刀閘)、(接地刀閘不合,不能打開開關柜后擋板)。
. ~2 S- g: Z: i0 I: e" n3 v22、所有隔離開關合上后,必須檢查(三相觸頭)接觸良好。
. r4 p+ y. H" _0 V1 z23、合上接地刀閘前,必須確知有關各側電源開關在(斷開)位置,并在驗明(無電壓)后進行。 9 o5 ~' G6 B+ D8 d1 h
24、如發生帶負荷拉刀閘時,在未斷弧前應迅速(合上),如已斷弧則嚴禁重新合上。如發生帶負荷合閘,則嚴禁重新(斷開)。 25、在回路中未設有開關時,可利用隔離開關進行拉合電壓不超過10KV、電流在(70A)以下的環路均衡電流。
1 \ S8 r- M! }# z( z) b. v26、電纜線路的正常工作電壓,不應超過電纜額定電壓的(15%)。 1 Z& @" s' G; D, y2 P3 e& b) E1 g
27、在通常情況下,電氣設備不允許(無保護)運行,必要時可停用部分保護,但(主保護)不允許同時停用;運行中禁止打開保護裝置柜門,禁止在集控室繼保小室內使用(無線)通訊設備。 / S( ?/ J8 ?) `0 A* ^% n) L f
28、380V以下交、直流低壓廠用電動機用(500)V搖表測量絕緣電阻。電動機的絕緣電阻值不得低于(0.5)MΩ。 , I: Y- ]- s+ u5 Q# W# B
29、發電機定時限過負荷保護反映發電機(定子電流)的大小。
6 s! U9 ]* z3 b30、發電機定子繞組的過電壓保護反映(端電壓)的大小。 % L. L" h1 n' ^' Z2 ]8 V" _- ]
31、發電機定時限負序過流保護反映發電機定子(負序電流)的大小,防止發電機(轉子表面)過熱。
) m( w7 M+ C- M# Q6 ?32、發電機的P-Q曲線上的四各限制因素是(定子繞組發熱、轉子繞組發熱、定子端部鐵芯發熱、穩定運行極限)。 ) h/ V1 s) x/ B$ x: U! _
33、發電機逆功率保護,用于保護(汽輪機)。 3 `, I5 X8 ~, c2 T# [" T
34、裝設接地線的順序是先裝(接地端),后裝(導體端)。
8 F# a; P7 j% T L' Y0 t35、在正常運行方式下電工絕緣材料是按其允許的最高工作(溫度)分級的。 6 J( V3 n: u2 ^& i( [ {% `
36、交流電流表指示的電流值表示的是電流的(有效)值。 6 _ [2 E `7 f; T, W
37、設備不停電的安全距離,6kV規定為(0.7)m,110KV規定為(1.5)m,500KV規定為(5)m。 5 ]* W, A6 e$ d8 S) M- X; p. v, T
38、發電廠中,三相母線的相序是用固定顏色表示的,規定用(黃色)、(綠色)、(紅色)分別表示A相、B相、C相。 * C. R% D& M* {- A" r' e
39、設備對地電壓在(250)伏以下為低壓設備,因此我們常說的380V廠用電系統是(低壓設備)。 " n0 o3 b/ r6 y, W# R
40、發電機正常運行時,定子電流三相不平衡值一般不能超過定子額定值的(10%)。
' Y' ]6 ?4 Z- T" O7 P0 \( i41、相差動高頻保護的工作原利用(高頻)信號來比較被保護線路兩端的電流(相位)。
* t$ M0 `3 y: t5 J% f' ?# X42、發現隔離開關發熱時,應降低該設備(負荷)至不發熱為止,并加強該處的通風降溫,如發熱嚴重應(停止)該設備運行后進行處理。 ) h6 Q& ?3 t/ d! ?5 c" G
43、水內冷發電機定子線棒層間最高和最低溫度間的溫度差達(8)℃或定子線棒引水管出水溫差達(8)℃時應報警并查明原因,此時可(降負荷)處理。 + f) {# x, w+ a3 ?; w
44、水內冷發電機定子線棒溫差達(14)℃或定子引水管出水溫差達(12)℃,或任一定子槽內層間測溫元件溫度超過(90)℃或出水溫度超過(85)℃時,在確認測溫元件無誤后,為避免發生重大事故,應立即(停機),進行(反沖洗)及有關檢查處理。 " X) M! l! e0 S; A" D# U2 ?( R: g$ o
45、正弦交流電路中總電壓的有效值與電流的有效值的乘積,既包含(有功功率),也包含(無功功率),我們把它叫做(視在功率)。
* F: t: X3 M( L9 _; h46、在電路中,流入節點的電流(等于)從該節點流出的電流,這就是基爾霍夫(笫一定律)。 7 b7 Y1 y. w9 {: l
47、從回路任何一點出發,沿回路循環一周,電位升高的和(等于)電位降低的和,這就是基爾霍夫(第二定律)。
( W }+ J: g+ }( R: c48、在計算復雜電路的各種方法,(支路電流)法是最基本的方法。 6 I( D9 @. l! q0 } y; `8 F( M9 F
49、在(感性)電路中,電壓超前于電流;在(容性)電路中,電壓滯后于電流。 ; Q5 g$ N. [% A4 S
50、在電力系統中,常用并聯電抗器的方法,以吸收多余的(無功)功率,降低(系統電壓)。
& s) v* y8 Q. I( G: Z* v1 [51、在三相交流電路中,三角形連接的電源或負載,它們的線電壓(等于)相電壓。
$ w' @' t; w7 r2 D/ u. l52、對稱三相交流電路的總功率等于單相功率的(3)倍。 2 K* i. l7 @% U+ r; Z Z/ C; P- E
53、對于對稱的三相交流電路中性點電壓等于(零)。 3 N2 D+ e) {4 }7 \, e
54、在電力系統中,所謂短路是指(相與相)或(相與地)之間,通過電弧或其他較小阻抗的一種非正常連接。
2 Z' j: _. P) K: h55、蓄電池是一種儲能設備,它能把(電)能轉變為（化學)能儲存起來;使用時,又把(化學)能轉變?yōu)椋娔埽,通過外電路釋放出來。
+ b' R" O" }8 S" r9 o# G5 X56、導體電阻的大小,不但與導體的(長度)和(截面積)有關,而且還與導體的(材料)及溫度有關。
. t! W, m/ J2 U57、在閉合電路中,電壓是產生電流的條件,電流的大小既與電路的(電阻)大小有關,也和(端電壓)大小有關。 ' u' ~1 T6 o1 P5 p6 i
58、在串聯電路中,負載兩端電壓的分配與各負載電阻大小成(正比);在并聯電路中,各支路電流的分配與各支路電阻大小成(反比)。 . q/ \5 f! _/ p4 T2 x7 M
59、當線圈中的(電流)發生變化時,線圈兩端就產生(自感)電動勢。
2 k' h7 f1 s2 s. L60、導體通電后,在磁場中所受電磁力的方向由(左手定則)確定,而導體在磁場中做切割磁力線運動時,產生感應電動勢的方向由(右手定則)確定。
7 i: @4 x1 d3 D! y; Z61、交流電每秒鐘周期性變化的次數叫(頻率),用字母(f)表示,其單位名稱是(赫茲),單位符號用(Hz)表示。
+ m0 l( r0 s) |0 d* W% J( i( k62、正弦交流電在一個周期中、出現的最大瞬時值叫做交流電的(最大)值,也稱(幅值)或(峰值)。
0 [2 c( O( e. U7 r' K63、交流電的有效值等干最大值除以(√2)。 - J/ w# l% M9 }
64、在電阻、電感、電容組成的電路中,只有(電阻)元件是消耗電能的,而(電感)元件和(電容)元件是進行能量交換的,不消耗電能。
; f( l/ Q& N S0 {/ ~1 j* w65、在中性點不引出的星形連接的供電方式為(三相三線)制,其電流關系是線電流等于(相電流)。
7 d% V3 I) @9 \! X" p( M3 t& v/ L66、通過一個線圈的電流越大,產生的(磁場)越強,穿過線圈的(磁力)線越多。 - e+ D; P- [5 r% B
67、載流線圈能產生磁場,而它的(強弱)與載流導體通過電流的大小成(正比)關系。 ; i5 S2 M8 H2 b
68、三相端線之間的電壓稱為(線電壓);端線與中性點之間的電壓為(相電壓);在星形連接的對稱電路中,線電壓等于(√3)倍的相電壓。 2 N7 {' \. _- Z
69、電力系統發生短路的主要原因是電氣設備載流部分的(絕緣)被破壞。 ! t4 M' n- q& N5 ], e2 F5 {$ k
70、短路對電氣設備的危害主要有:(1)電流的(熱效應)使設備燒毀或損壞絕緣;(2)(電動力)使電氣設備變形毀壞。 : V% b0 m9 Y7 A+ H3 s
71、電氣設備和載流導體,必須具備足夠的(機械)強度,能承受短路時的電動力作用,以及具備足夠的熱(穩定)性。 & ]- E5 E% p4 G' n' C4 Q
72、變壓器是依據(電磁感應)原理,把一種交流電的電壓和電流變?yōu)椋l率)相同,但(數值)不同的電壓和電流。
/ `) `5 y1 j$ P$ n" K4 c2 G73、感應電動機原理就是三相定于繞組內流過三相對稱交流電流時,產生(旋轉)磁場,該磁場的磁力線切割轉子上導線感應出(電流),由于定子磁場與轉子電流相互作用,產生電磁(轉矩)而轉動起來。 - U. B8 p5 {" b. m5 m( [
74、銅線和鋁線連接均采用轉換接頭,若直接連接,銅、鋁線相互間有(電位差)存在,如連接處有潮氣水分存在,即形成(電離)作用而發生電腐蝕現象。
& U* t: x: y3 `8 r, I9 y, z# V75、在輸電線路附近,如果放置絕緣物時,就會產生(感應)電荷,這種現象稱為輸電線路的(靜電)感應。 8 E% W1 k! K) B- {9 h
76、六氟化硫(SF6)是一種(無色)、(無臭)不燃氣體,其性能非常穩定。
8 n3 l8 N3 P( i" R' p* J77、蓄電池在電廠中作為(控制)和(保護)的直流電源,具有電壓穩定,供電可靠等優點。 0 ?# r1 ~8 Q9 ~) j3 d
78、蓄電池的(正)極板上的活性物質是二氧化鉛,(負)極板上的活性物質是海綿狀鉛。
/ J x0 u. o+ O: z0 f79、一組蓄電池的容量為1200AH,若以100A的電流放電,則持續供電時間為(12小時)。
u: N& x5 F& L' ^80、在正常情況下,電氣設備只承受其(額定)電壓,在異常情況下,電壓可能升高較多,對電氣設備的絕緣有危險的電壓升高,我們稱為(過電壓)。
% G2 a1 p% V$ p- l4 {6 X81、電力系統中,外部過電壓又稱為(大氣)過電壓,按過電壓的形式可分:(直接)雷過電壓、(感應)雷過電壓。
9 u0 s. j% M) u1 Q& i3 d9 i& L82、電力系統中,內部過電壓按過電壓產生的原因可分為:(操作)過電壓,(弧光接地)過電壓,(電磁諧振)過電壓。 : [# r. |2 e9 Q
83.兆歐表的接線柱有L、E、G三個,它們代表的意思是(線路)、E(接地)、G(屏蔽)。
4 a V$ i- z4 D4 |84、在測量電氣設備絕緣電阻時,一般通過測吸收比來判斷絕緣受潮情況,當吸收比大于1.3時,表示(絕緣良好);接近于1時,表示(絕緣受潮)。 g- k+ D( H( G. H! q5 z* c) }2 s
85.萬用表的表頭是萬用表的主要元件,它是采用高靈敏度的(磁電)式的直流(電流)表。
4 h e) g: `% \* {2 L! C. K! g# C86.斷路器的用途是:正常時能(接通)或(斷開)電路;發生故障時,能自動(切斷)故障電流,需要時能自動(重合),起到控制和保護兩方面作用。 # ?0 c$ g" E! H+ |1 d
87、斷路器內油的作用是(滅。、(絕緣)。 ' {0 N7 g0 r! U4 \9 O# R- R
88、高壓隔離開關的作用是1)接通或斷開(允許)的負荷電路;(2)造成一個明顯(斷開)點,保證人身安全;(3)與(斷路器)配合倒換運行方式。
+ b7 ~+ Q, J" j V/ R9 i( ~1 U5 y7 w89、高壓隔離開關的絕緣主要有:(對地)絕緣;(斷口)絕緣。 90、發電廠的一次主接線應滿足,(安全)可靠,(方式)靈活,(檢修)方便的要求。
! t) A+ D/ e! o+ P91.電壓互感器其二次額定電壓一般為(100)V,電流互感器的二次額定電流一般為(5)A。 & Z4 F" p( l6 B! e/ Q4 W# [8 _
92、絕緣材料具有良好的(介電)性能,即有較高的(絕緣)電阻和耐壓強度。
" S1 v9 X! w% E6 s' m93、人們把自然界中的物質,根據其導電能力的強弱分類為(導體)、(半導體)和(絕緣體)三類。 8 @& @4 j, c) V3 M. q E5 T' o; L$ k
94、帶電體互相靠近時,就會有力的作用,帶同性電荷的物體靠近時作用是(互相排斥);帶異性電荷的物體靠近時作用是(互相吸引)。
, d% i; x7 B# D8 W0 K$ S95、當兩個線圈分別由一固定端流入或流出電流時,它們所產生的(磁通)是互相增強的,則稱兩端為(同名)端。
4 e( |; M& @- k. s8 s1 a: E* S96、電容元件對(高頻)電流所呈現的容抗極小,而對(直流)則可視為開路,因此電容器在該電路中有(隔直)作用。 / s! K* v0 d0 ]$ Z0 |* N `# T$ y( F
97、有功功率的單位用(瓦特)、無功功率的單位用(乏爾),視在功率的單位用(伏安)。
4 `# ?! j8 V) S# h G" s98、在單相電路中,視在功率等于(電壓)和(電流)有效值的乘積。 % W; f9 W7 Q+ m7 M
99、為了增加母線的截面電流量,常用并列母線條數來解決,但并列的條數越多,其電流分布越(不均勻),流過中間母線的電流(。鬟^兩邊母線的電流(大)。
& Y" l* k% X+ n8 f9 T% j100、斷路器按滅弧介質可分為:(氣體)介質斷路器、(液體)介質斷路器、(真空)斷路器等。
. j, G& p, ~9 e v" ?+ j |