發表于 2016-8-16 21:21:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       請教大神,想利用接近開關的信號控制傳送帶的啟動和停止是否可行?如圖,在黃色托盤上紅點的位置感應接近開關,控制傳送帶間歇運動一個固定的距離,這種方法可行嗎?大神們給提些意見吧,小白不怕被噴。
) Y" p9 d: ^% W7 f
, l! }0 T, j$ @( X# E; ^
2 a: p1 M( y! Y4 D. e* e

; I: L3 H4 d2 N

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-8-16 21:28:25 | 只看該作者
原理上說是可以的
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2016-8-16 21:59:38 | 只看該作者
應該是可行的,個人感覺要控制的信號有點多了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2016-8-16 22:00:45 | 只看該作者
您的位置控制精度是多少?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2016-8-16 22:04:14 | 只看該作者
可以啊,但要看你的精度要求是多少。可以改用伺服或者步進
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

6#
發表于 2016-8-16 22:13:19 | 只看該作者
像樓上說的用伺服或者步進馬達,用輸送帶可能會存在打滑的可能,條件允許的話最好用同步帶或者帶附件鏈條?刂凭纫蟾叩脑捒梢钥紤]運動到位停止后再加精確定位。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2016-8-16 22:22:17 | 只看該作者
原理可行,但實際應用中應考慮運動速度和慣性。慣性大定位控制精度不高。
& o: d4 R. s" }6 F" i( x
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2016-8-16 22:45:36 | 只看該作者
要看你的精度要求是多少
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2016-8-17 08:19:31 | 只看該作者
肯定可以的!如果那是金屬的,接近開關就行;如果是塑料的,光電開關就行,那種是一邊發出光,另一邊接收光的光電開關。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2016-8-17 08:19:31 | 只看該作者
可以的,這樣干過的,偏差幾毫米,只要你沒那么高要求就行,再一個,就是輸送帶速度慢一點,