原來變頻器是歐瑞E1000的,系統為廣數980TDB,系統如圖:5 i* b# c9 L# [5 e' H
& E2 Q: W$ i& N
0 K c% Z: S/ k# [在使用過程中,不定期的自動復位重啟,至合金刀片易壞,就發貨出去修理,修理商戶說是軟毛病,一時半會兒修不好,就購回一臺深圳出產的易能變頻器,如圖:
2 h& C2 t( _" T5 E" j1 ~7 |& r; h5 z
8 \9 s, w3 i6 F- h! V" P w
. |; q) A2 t: i0 s
% w; \! C4 O8 e C- V& X按歐瑞變頻器原理說明去接線:如圖:
& ]- D7 F4 B* ?& c- X; L" r/ u" ?0 T) J1 L) W& O9 h( x9 w4 W
9 ~! b9 }3 V* c3 P% o這是網上下載的說明書一部分,2 x2 U. `% d; d6 [& X$ J8 ~
# Z O, h3 K+ S7 L- l% g9 A
. C, Q5 x; c- Y2 r: n- {$ b
( n% V( u. h }- O3 N模擬輸入為AI1、GND電壓模擬0-10V模擬。線號401、402正反轉是沒問題的。接上線后,結合歐瑞變頻器說明書及機床電路,按易能說明書上設置參數,為了要看變頻器的全部參數,F(xiàn)00.00設置為2(不這樣,只看見四個參數),F(xiàn)01.00設置為AI1(模擬設定),F(xiàn)01.15運行命令設置為1(端子運行命令控制),電機參數和變頻器皮配好。試運行。數控面板錄入(MDI)---M03 S300,主軸電機是動作了,但是,轉速為近700轉。輸500轉,轉速不變,蒙了,參照說明書弄的,不對?
' ~! s/ v, h Q9 E1 b! z 最后打電話給易能售后,對方說,AI1、GND有電壓變化沒?轉速S300、S500,我一量,沒有,只3V。對方說,AI1換成AI2,看有電壓變化沒?試后,有電壓變化。6 Q; D4 B& j1 ` M f
然后把頻率上限和下限,加減速參數、其它參數調整好。OK
- A" ]6 a( [5 U7 d* h6 p% V% h# h4 j% x! {/ v
$ j+ Y8 q7 P# x0 Z1 D/ y' r9 @
# C C+ M& t; M
6 n6 z' B; _ V8 u* J; e; |. ~3 a' v6 T1 w" u# {) C) R$ o# J7 v. G
|
本帖子中包含更多資源
您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員
x
|