機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 5499|回復: 11
打印 上一主題 下一主題

PLC程序在什么情況下會出錯?

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-6-16 17:31:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
情況是這樣的,我們的機器(鎖螺絲機)出到客戶那里出現死機的情況,然后我們給客戶換了臺新機,過了一周又死機!而第一次出問題的機器出到另外的客戶又沒問題了,有幾點情況說明下:
# {( A! z2 g, j  ]& H1、兩臺機是同型號的,所用配件完全一樣,9 L8 U0 o( f  U# A' |; @# z
2、PLC(松下60T)的程序都用好幾年了,一直沒出問題(出現死機是第一次)& N" K6 Q: L% [/ }  v
3、這種型號與配置的機,我們幾年內出了差不多1000多臺,第一次出現死機。
( J5 g- O* S( ^1 M& p 我想請問下大家,PLC的程序在哪些外部條件影響下可能會出錯?比如接地?# D1 B3 H& A0 J
干擾?等等,謝謝了!
7 l2 ^1 u- z% a
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-6-16 18:44:48 | 只看該作者
設備接地不良

點評

接地不良也會影響PLC出錯嗎?好像這家客戶那邊確實沒接地的  發表于 2016-6-17 08:33
回復 支持 3 反對 1

使用道具 舉報

3#
發表于 2016-6-16 22:38:58 | 只看該作者
先檢查一下線路吧,,上周我們的設備出現異常,,處理了一周,,吧整個設備都拆了,還不行,,最后實在沒辦法,我就把私服的線路檢查了一遍,,發現0V居然似接觸非接觸的情況,,用螺絲刀擰緊,,瞬間海闊天空了==、  m$ X' c1 ^' ]- V; G

點評

伺服線路接觸不良應該只是一個伺服不動作吧,我們機器死機后,按復位都沒反應,只有斷電后重啟才行  發表于 2016-6-17 08:36
回復 支持 3 反對 0

使用道具 舉報

4#
發表于 2016-6-17 15:27:51 | 只看該作者
我的機器也是這樣的,有時會死機,不經常,每次斷電重啟就好了,也沒找到原因。
回復 支持 1 反對 0

使用道具 舉報

5#
發表于 2016-6-21 17:31:49 | 只看該作者
學習
回復

使用道具 舉報

6#
發表于 2016-6-22 10:09:22 | 只看該作者
問題解決了么?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2016-6-22 19:44:15 | 只看該作者
程序本身沒問題的話,多半是某個點的接觸不良
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2016-6-22 22:36:46 | 只看該作者
電機卡頓 ,伺服驅動器 報閘 。
7 x4 p4 n0 Y5 m! z$ M) d' {( P: [' ], l' H* ?
機器抖動, 造成 程序 漏步或 鎖死。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2016-6-23 11:40:44 | 只看該作者
現在只能當機器是水土不服了,機器拉回來測試后OK直接賣給另一客戶,目前無任何不良反映,  w% }: A4 m: ?! u9 x  ?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2016-10-7 10:21:23 | 只看該作者
親身經歷,歐姆龍CP1H  PLC ,沒有接地干擾導致PLC出現致命錯誤死機,設置程序運行都能出錯,動作不對,好像也影響到了掃描周期了。后來把地線接到了消防管道上,問題消失了。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊會員

本版積分規則

小黑屋|手機版|Archiver|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2024-11-14 11:08 , Processed in 0.059385 second(s), 23 queries , Gzip On.