機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3645|回復: 6
打印 上一主題 下一主題

調試遇到的問題,過沖現象

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2016-3-1 10:35:40 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
控制器控制混合伺服電機,帶動光桿傳動機構,走的位移靠光柵尺讀書,但調試時總出現過沖問題,比如設置電機走50mm,每次都會多走幾個um,回來同樣多走幾個,然后又微調到正確位置,看別人的機器,都是直接走到位。' r' i) c+ o  L- T
. L/ p. G! K% G: V; Q2 b% V8 B1 u
不知道是電氣還是機械的原因,求解答。# A$ O% F" W5 M  E
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2016-3-1 14:17:37 | 只看該作者
每次都多 而且一樣  肯定是程序的問題
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2016-3-1 14:21:21 | 只看該作者
嘗試調整伺服加減速時間
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2016-3-1 15:25:11 | 只看該作者
這現象有個術語,叫超調,你先看一下控制器的工作模式,再調一下減速
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2016-9-21 09:32:29 | 只看該作者
調一下減速度和時間
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2016-9-21 09:32:51 | 只看該作者
& z- E6 ], L3 O, W
調一下減速加速度和時間
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2016-9-21 09:55:47 | 只看該作者
核算過慣量嗎?慣量不匹配也會出現這種情況!