我之前做過一套熱風循環系統,保溫170,以前沒做過也不懂,查了些相關資料。& M+ x/ |/ M: T; h, s$ H4 D
當時我用的是硅酸鋁,厚度100mm,密度好像是120,安裝時保溫棉送過來,一腳下去陷進去一半,看保溫棉的說明密度為100,馬上報告給領導,但安裝公司是內定的,也就這么安裝了,安裝時讓壓得嚴實點。
3 H7 p2 v, h# ]$ y$ _( E" d1 A+ |我不了解“在GB50126中有相關的說明,按標準,材料密度越小,其保溫效果越好,而密度越大,保溫效果越差,所以,選用保溫材料不要以密度來衡量,而是以導熱系數與線收縮率、憎水率為準”。
; h( W7 c8 f/ {$ `2 q" |5 B% K對這句話我是這么理解的,以導熱系數等來判斷是最準確的,但對于同一種保溫材料,密度大的硅酸鋁比密度小的導熱系數要小,所以我說保溫效果也好。
9 Z/ @2 |2 u+ w( V回頭我找找以前的資料,看有沒適合你的 |
|