機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 6946|回復: 9
打印 上一主題 下一主題

X軸驅動器未準備就緒 431

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2015-8-15 09:47:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式

5 g- X* g) ]* v% K# M! B) z

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2015-8-15 09:57:26 | 只看該作者
大神都哪去了?
3#
發表于 2015-8-15 10:19:37 | 只看該作者
那就查x驅動器啊
# R/ V4 {" ^# j; d
4#
發表于 2015-8-15 12:24:46 | 只看該作者
拔線再插看下
5#
發表于 2015-8-15 12:26:21 | 只看該作者
驅動器模塊壞了
6#
發表于 2015-8-15 18:59:15 | 只看該作者
我們都是關機重啟徹底斷電!
7#
發表于 2015-8-20 00:02:33 | 只看該作者
看驅動器幾號報警,9號的話就換線,要不就是驅動器壞了
8#
發表于 2015-8-20 07:19:35 | 只看該作者
應該是線路虛接 。不是什么大問題
9#
發表于 2015-8-21 19:03:01 | 只看該作者
估計啥也沒壞,接觸不良,X軸后面的電纜扭一下就行了,經常遇到這問題,清理一下刨絲拉到接頭,都會報警,太垃圾!
10#
發表于 2015-8-25 13:08:46 | 只看該作者
你的件如果是經常加水加工的話, 看看伺服電機后面的航空插頭有沒有燒壞