熱水泵打個幾次后會抽不上水,請教原因

  [復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2015-4-22 10:54:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如圖所示,埋地下是接收熱水的罐子,水溫大概80度左右。上面的小罐是過橋罐,用來抽真空吸水。電機大概每40分鐘啟動一次,每次約2分鐘。早上開機能自動抽上水幾次,但中間會泵在動,但水抽不上來。
; z- X  v  m' I% U后來發現可能是過橋罐里熱水產生蒸汽,真空度減少導致抽不上來,所以在過橋罐頂和電機泵前接一根連通銅管通氣,但還是原來的現象,麻煩各位大神提點意見。' }, {* M! A" J9 q3 b

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2015-4-22 11:56:46 | 只看該作者
因為有氣的關系,水不連續
3#
發表于 2015-4-22 13:48:59 | 只看該作者
泵吸程過小
4#
發表于 2015-4-22 14:02:03 | 只看該作者
泵里有水嗎
5#
發表于 2015-4-22 14:29:11 | 只看該作者
泵是用來抽水的,不能抽氣。你的泵是用來抽氣的嗎?% O0 l" V  H" k5 V( S$ K2 G7 t9 |: I
你的意思是用“水泵”把過橋罐抽成負壓,通過負壓把水吸上來?# \8 q  s( v; c: G6 U, f* N
工藝圖不全,能不能上個全圖?

點評

水水的點評有意思,,,,,,  發表于 2015-4-22 14:40
6#
發表于 2015-4-22 14:46:49 | 只看該作者
@東海fyh126 ,海哥見笑了,這些工藝我不太懂,沒見過。我是根據樓主的意思理解的。難道我理解的不對?
7#
發表于 2015-4-22 15:54:54 | 只看該作者
汽蝕,熱水低于飽和蒸氣壓,汽化了
+ d9 N9 O6 w; k( z) P0 ~
8#
發表于 2015-4-22 15:59:46 | 只看該作者
沒看懂
; {: M: h" n8 y3 Q* f
9#
發表于 2015-4-22 17:04:12 | 只看該作者
設計不合理,離心泵產生氣縛了,把罐子里先加水然后封閉,啟動試試。泵的出口要加球閥,停泵時先關掉球閥,保證罐內有水!接銅管沒用,出口引進口是用來節流或沖機封的。地下管的水位也有影響。一個大氣壓十米水柱,靠真空度吸水,你選的離心泵允許安裝高度多少?

點評

熱水入口不要放在罐的底部,放底部可能讓水流到地下管道,放中上部可能會好些。  發表于 2015-4-22 17:50
10#
發表于 2015-4-22 21:37:35 | 只看該作者
你可能要提供管路圖,否則很難通過你的敘述了解問題的癥結。比如是什么泵?離心泵?隔膜泵?真空泵(看樣子不像真空泵)? 泵、閥、罐及有關零部件的管路連接等。否則就是讓大家在這里瞎猜,于事無補。