2975| 5
|
有沒有這樣一種閥? |
| ||
點評
我又仔細看了一下,可能是我理解有誤。你發個工作流程圖看看研究一下。
“如果想讓閥繼續工作,必須把氣管里的空氣排掉,重新接氣源,閥才可以重新工作!笔沁@句嗎?
只要進氣端有氣,此閥會一直處于關閉狀態。把進氣管里的空氣排掉,重新接氣源,閥就可以重新工作。
這種閥只能解決我前面說的那句話,后面那句話也很重要的。
評分
| ||||||||
點評
有型號發出來,看看資料再找。
有型號發出來看看資料再找。
是這個意思,可能我沒描述清楚。重新打開閥門的條件是氣管里的氣給排空了。
他這個另一邊是接的2位5通的機械閥。兩個出氣口輪流坐莊。其中的一個出氣口是連接我這個閥的。
大俠一看就是高人,原理描述的基本這樣的
德國的品牌,型號已經給出。不知道國內有沒有可以替代這種功能的。
| ||
點評
兩位五通延時氣控閥可以實現自動的循環,但如果要可控的還得有外接的電磁閥才行。
看了你們討論的我覺得上面的閥完全滿足你的要求了。二位五通閥的一個工作口出氣,接三通到控制口和R口,P口封堵,延時一段時間后RA關斷;當二位五通閥排氣時,整個管路的氣排空,裝備下一個工作循環。
嗯,我這個用簡單的電磁閥也可以達到目的。但是這樣PLC就要增加一個控制信號。原先的結構是一個氣控閥。我在不改變氣路結構上,看看可以替換不,實在不行在用電磁閥。
| ||
| ||
| ||