     技術大師們請幫忙。FANUC32i的臥架工作時不定期的出現X軸往同一方向跑偏2-10mm.設備廠家也更換過增量編碼器,也檢查過X軸電機與絲桿連接的聯軸器,也有調整過。檢查過編碼器的連接線,以及電機的動力線及相序、電壓、插口等。用上幾天后問題就又在次出現了。
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2014-8-19 17:12:04 | 只看該作者
樓主膚淺的問下,是不是和回原點過程中的行程開關有關聯。
3#
發表于 2014-8-19 19:55:07 | 只看該作者
前段時間我們這一大龍門,也是跑坐標,第一次是程序中途過切了好多,后一次是實際到達點和目標點相差2米多,xy軸都差,復查零點,程序都是ok的,沒辦法,找不到原因,找廠家來看,也沒轍,最后說電柜里一根線斷了,又在面板后面拆開加了屏蔽線,目前為止沒有在出現過,你可以試試看

評分

參與人數 1威望 +1 收起 理由
小馬過河 + 1 熱心助人,專業精湛!

查看全部評分

4#
 樓主| 發表于 2014-8-20 12:20:00 | 只看該作者

FANUC18i私服電機運動時發熱嚴重。

houbaomin0620 發表于 2014-8-19 17:12 / }8 Y+ r. Y( I. Q) V" ?
樓主膚淺的問下,是不是和回原點過程中的行程開關有關聯。
% Z' X, H& b- S$ H
謝了,設備廠家也檢查過了,還與同款設備掉換過些相關聯部件,可問題還是一直在發生。
5#
 樓主| 發表于 2014-8-20 12:22:23 | 只看該作者
HC小丁 發表于 2014-8-19 19:55 0 W$ S" w: ~: ^) F1 P' ?
前段時間我們這一大龍門,也是跑坐標,第一次是程序中途過切了好多,后一次是實際到達點和目標點相差2米多, ...

- {# k2 a/ x' ?) M% M非常感謝你提供有利的線索。請問是相關那部分的線呢?請幫忙。謝謝!待回復!

點評

那就不知道, 當天我不在,其他部件沒壞的話,可以參考下這個意見,你給廠家維修人員一說,專業維修的應該知道  詳情 回復 發表于 2014-8-20 14:24
6#
發表于 2014-8-20 14:24:44 | 只看該作者
不修邊幅 發表于 2014-8-20 12:22 % A! x1 y+ L/ r- H& H9 T
非常感謝你提供有利的線索。請問是相關那部分的線呢?請幫忙。謝謝!待回復!
, e) s' Q4 w% n, p1 S
那就不知道, 當天我不在,其他部件沒壞的話,可以參考下這個意見,你給廠家維修人員一說,專業維修的應該知道
7#
發表于 2014-8-29 13:22:40 | 只看該作者
沒有光柵尺?
: `, x. V! x$ c  c# u檢查聯軸器是不是松了