接近傳感器(光電開關)神奇故障,求高人指點

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-9-2 18:51:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。
9 M* D3 b- O* {7 V3 ?% }) `/ h) h7 ]4 ^  l/ g2 ?! P
非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。8 u8 I9 _/ a; b) X! s
$ _2 o/ H+ x* C
求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!
# x! i% H! A2 s# s0 ?, R% J
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-9-2 22:25:40 | 只看該作者
換傳感器試試,排除法
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2013-9-2 23:10:30 | 只看該作者
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2013-9-3 07:02:57 | 只看該作者
用光纖試試。紅外線的精確度有保障。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2013-9-3 07:57:50 | 只看該作者
跟傳感器工作原理有關吧,一些干擾會引進來。% t& X$ n7 G9 Y4 g. y
8 V; W6 K$ r6 ?* W: [1 _# v
不會是傳感器之間相互干擾吧6 J' O, H5 k5 N" P9 j
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2013-9-3 08:50:01 | 只看該作者
可能是高頻等電磁干擾,最好用機械式傳感器的,或者換比較大的光電的試試,
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2015-1-22 03:50:49 | 只看該作者
接近開關故障了吧,換掉吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報