機械社區

標題: 接近傳感器(光電開關)神奇故障,求高人指點 [打印本頁]

作者: 講雯銘    時間: 2013-9-2 18:51
標題: 接近傳感器(光電開關)神奇故障,求高人指點
買了兩臺蠕動泵(保定蘭格的),裝了兩個歐姆龍TL-Q5M系列接近傳感器在傳送帶上用來檢測識別灌裝容器,直接將接近傳感器接入到中間繼電器進行控制驅動負載(蠕動泵執行灌裝動作)。
. a/ D. h% {6 s: s/ N; H; Y4 g6 e% s8 Y: n
非常神奇的是每次灌裝幾十個還正常,這時突然出現傳感器上的信號指示燈自己熄滅,然后馬上亮起,相當于檢測到有走過的灌裝容器,但是明明傳送帶上沒東西,這家伙自己給誤差信號然后控制中間繼電器執行灌裝動作,導致傳送帶上全是液體。這種現象頻繁出現,自己也懷疑是浪涌現象,嘗試用二極管做了吸收浪涌裝置,可一點用處沒有。4 r/ f  i+ F- ~6 L  h1 T% `

2 ?' N# G& m$ [+ h0 m  q0 x求高手指教,神馬原因,到底什么原因?光電隔離不到位?上PLC才能解決?期待并感謝大神們的回復!
! x* m, S7 Y% Z+ V$ F2 X
作者: 翔夢隨風    時間: 2013-9-2 22:25
換傳感器試試,排除法
作者: 我在飛    時間: 2013-9-2 23:10
樓主用的是感性接近開關,很容易受電磁干擾的。建議使用光電反射的試試,或加強屏蔽試試。
作者: 00782911    時間: 2013-9-3 07:02
用光纖試試。紅外線的精確度有保障。
作者: 野嘉森    時間: 2013-9-3 07:57
跟傳感器工作原理有關吧,一些干擾會引進來。
3 H% \7 J: F2 `5 x4 ]/ h! Q& E$ I, c. G' _& `* d( c3 K
不會是傳感器之間相互干擾吧
: w" [! Y) d. x5 j
作者: das13    時間: 2013-9-3 08:50
可能是高頻等電磁干擾,最好用機械式傳感器的,或者換比較大的光電的試試,
作者: 藍zuzu    時間: 2015-1-22 03:50
接近開關故障了吧,換掉吧




歡迎光臨 機械社區 (http://e-learninguniversity.com/) Powered by Discuz! X3.4