機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3778|回復: 10
打印 上一主題 下一主題

如何防止對電網的沖擊

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-6-7 12:39:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大俠們好,最近遇到一個項目,110KW的伺服馬達,需要頻繁的啟動/停止,大概30次/min,這么頻繁的啟動/停止,勢必會對電網造成沖擊,請問大俠們,該采取什么措施,確保電網不會被沖擊呢,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-6-7 12:44:27 | 只看該作者
電容器,防止電流突變,最簡單的辦法
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2013-6-7 13:34:53 | 只看該作者
110KW的伺服,電箱里應該有一個變壓器吧
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2013-6-7 14:51:21 | 只看該作者
頻繁啟動,馬達吃得消嗎?
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2013-6-7 15:30:38 | 只看該作者
看看電壓和電流的波動值是多少,如果電壓降的厲害(370V以下)就加一組或者一個電容補償柜就好,費用不高,如需幫助可以加我QQ542716495 杭州劉工
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
發表于 2013-6-12 22:29:32 | 只看該作者
電容補償柜,合理的解決方法。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2013-6-13 11:39:03 | 只看該作者
電容器就行了
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2013-6-19 15:52:29 | 只看該作者
學習
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
發表于 2013-8-18 21:35:30 | 只看該作者
改變它的啟動方式,降壓啟動。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2013-8-19 18:18:00 | 只看該作者
應用軟啟動器可以么?
回復 支持 反對

使用道具 舉報