機械社區

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索
查看: 3707|回復: 16
打印 上一主題 下一主題

請問我該用哪種傳感器

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-4-30 22:16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在我在開發的一種自動化生產設備要用到傳感器,用來檢測物料是否送到位,而且要求準確定位,所以不能用接近開關(目前沒辦法暫時用它),用過光纖但由于粉塵較多用不久就會導致光頭有塵檢測不準,現在考慮用壓力傳感器,但由于沒用過不了解它的特性,由于輸送的物料較輕,如果物料到達時產生的壓力可能只有幾克,所以不知道一般的壓力傳感器能否檢測到,出于成本考慮只能用幾十塊錢一個的傳感器,另是否有直接產生開關信號的壓力傳感器,或者有沒有別的傳感器推薦。謝謝大家。, U' Z- K3 k7 U% \4 [
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-4-30 23:09:50 | 只看該作者
可以紅外線傳感器
3#
發表于 2013-5-1 06:46:49 | 只看該作者
大部分都用紅外線
4#
發表于 2013-5-1 09:53:51 | 只看該作者
有壓力開關
5#
 樓主| 發表于 2013-5-1 21:59:25 | 只看該作者
ttlegyq 發表于 2013-5-1 06:46
# Z- K. p) P! s/ O( ?9 _, a% ~大部分都用紅外線

/ s9 [1 b4 k# X" T紅外線就不怕粉塵擋住光頭嗎?本來用過光纖定位很準的就是因為用了一段時間光頭被粉塵擋住了而檢測不準: S+ T2 ~9 ?2 B2 g# R
6#
 樓主| 發表于 2013-5-1 22:00:24 | 只看該作者
ldf9766 發表于 2013-5-1 09:53
% {) o2 @) w+ ?1 T有壓力開關
: A" g+ {; q# a& X1 e& w
能推薦一下嗎?有沒有我說的那種?
7#
 樓主| 發表于 2013-5-3 08:47:29 | 只看該作者
還有其它推薦嗎
8#
發表于 2013-5-3 14:18:42 | 只看該作者
一般不都是用紅外線的么
9#
發表于 2013-5-5 16:05:32 | 只看該作者
紅外線加刷頭唄
10#
 樓主| 發表于 2013-5-6 14:32:24 | 只看該作者
刷頭是什么?