PNP與NPN三極管在傳感器中作用與在PLC中怎么去應用

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2013-2-27 23:04:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問下PNP與NPN三極管在傳感器中的作用有什么不同,有些是NPN型的有些是PNP型的,有區別么?還有就是必須只有基極正向偏置才能是導通狀態么,在三菱PLC中三極管主要起的是什么作用?謝謝~, o% M) O/ K! a3 ^+ Z! G+ m2 f+ ?
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2013-2-28 08:55:33 | 只看該作者
三極管在發射極正偏,集電極反偏時才具有放大作用。如果是在電子線路里的電子元件上,簡單的說就是關于PN結導通的方向。如果是在傳感器(接近開關)上就是正輸出和負輸出的區別,
7 X' j! r- p6 g( y$ i3 qhttp://wenku.baidu.com/view/b81401f3f61fb7360b4c65dc.html
3#
發表于 2013-3-3 17:01:34 | 只看該作者
二樓說的對,電氣一般用在接近開關。
4#
發表于 2013-3-3 21:41:14 | 只看該作者
樓主是不是要用PLC采集傳感器的信號?其實基極正向偏置這個問題如果不想有太深入的了解可以不用管它,這是電工電子學里面的知識。
7 S1 |: l- {: g  I! m+ r" J傳感器輸出是PNP那么選PLC時就必須是PNP輸入的;傳感器輸出是NPN那么選PLC時就必須是NPN輸入的。否則PLC就不能采集傳感器的信號。
5#
 樓主| 發表于 2013-3-6 20:42:19 | 只看該作者
zscflying 發表于 2013-2-28 08:55
2 W+ B& P# H. ?& z$ K0 G三極管在發射極正偏,集電極反偏時才具有放大作用。如果是在電子線路里的電子元件上,簡單的說就是關于PN結 ...
3 b1 \+ F, X& m' A
不好意識,回復晚了,你給的網站資料對我幫助很大，謝謝~/ l: t/ b9 r2 d3 f- l5 v* ]% B
6#
發表于 2013-3-6 21:17:23 | 只看該作者
We_′M 發表于 2013-3-6 20:42 7 ?- R4 c. D9 A' E( E# b
不好意識,回復晚了,你給的網站資料對我?guī)椭艽,謝謝~

; p. v' A! X1 y" A0 e: E不客氣!3 w8 |/ _) c2 t6 ?3 i) E8 n1 Q5 L
7#
發表于 2013-3-8 14:11:02 | 只看該作者
精辟。。。!
8#
發表于 2013-3-11 18:44:33 | 只看該作者
PNP和NPN就像一些插頭里面的公頭母頭   基本原來一樣   就是極性不同   控制導通的時候用的電流不同  三極管是電流控制電流   場效應管是電壓控制電流
9#
發表于 2013-4-1 21:27:48 | 只看該作者
唉,電的知識差不多忘完了
10#
發表于 2013-4-17 14:10:35 | 只看該作者
一般歐系的用PNP型,兩者可以相互轉換