我公司有一老舊的加工中心,可能是當時技術封鎖的緣故吧,這臺機床坐標系只有6個,程序內存也就60M,90個程序數量,沒有開通G16,G68。這些還不算太糟,關鍵是操作忒不方便,換刀首先編回到換刀點,M6不包括它只換刀,M60也是一樣,冷卻水只一個點,點一下就開,再點一下就關,有時想開門看看不小心就給噴得滿頭水,重啟動時如果進給倍率超101%就有2031報警。
w6 q0 z7 ?# B5 ^
* `5 ]- n4 ]- X2 M6 y我查了一下PMC,2031報警是A3.6,那里有兩個點,一個是R122.1,是個常閉點和A3.6互鎖;還有一個是R600.1,是常開點和A3.6相連。我也查到兩點信號,R122.1(CSIL)當它是1時表示進給倍率小于或等于100%,R600.1(JOV100%)和R122.1剛好相反。它等于1表示進給倍率大于100%。
+ `) A9 Y- B6 U4 s( P; W, y
* p; c4 a- B# s0 t% ^還有,我公司別的同是FUNUC系統的進口機床,當固定循環時給定G99它退到R點,而這臺卻不是它和G98一樣的。象換刀,換工作臺,G16,等編個宏程序定個G或M碼還勉強解決,別的我就無能為力了,至于資料只有一本電氣方面的,參數設定方面沒有。1 m: o. m0 U2 T* l
$ _4 e5 j# e; B5 O5 K: H; w' F求高手幫我解決一些我提交的問題,謝謝! |