信捷PLC與信捷文本顯示器的編程,請教

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-2-28 22:01:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      我想用寄存器"D"里的數值來作為時間繼電器的時間,而寄存器D的數值用文本顯示器里設定的寄存器值,這樣方便修改時間,F(xiàn)在的問題是我修改了文本顯示器里的數值,但時間繼電器的時間根本就沒有。但在文本顯示器里設的手動功能可以控制PLC動作。請問我的問題出在哪里?( {/ v: V4 P  e6 D- B
      在程序里沒有先傳送數值到寄存器里,) }+ M6 t4 _4 H. D
      想直接通過文本顯示器設定的寄存器值來直接設定。也沒有在程序里設定寄存器的初值。這樣是不是不行該怎么辦?求高手指點~~~
% h  Y5 k% w$ X- h7 D: n

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有帳號?注冊會員

x

評分

參與人數 1威望 +20 收起 理由
老鷹 + 20

查看全部評分

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-2-28 22:10:20 | 只看該作者
用電腦連上PLC監控看看,看看數據傳送過去的時候,那一段程序有沒有變紅。
8 d" o. R  X3 s' ?, Z0 _' q6 y; {或者把你的數據轉成16進制的看看。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2012-2-28 22:17:28 | 只看該作者
風》追逐 發表于 2012-2-28 22:10
/ F  U  G8 {1 |# G' u用電腦連上PLC監控看看,看看數據傳送過去的時候,那一段程序有沒有變紅。
; f/ _2 [- n* K' P或者把你的數據轉成16進制的看看 ...
  B4 z9 C& d( a2 U* h* R/ ?5 e& D' h
你的意思是不是程序有語法上的錯誤沒有寫進去。我明天轉一下,那樣是不是兩邊都要設成16進制。謝謝你!!/ g4 F# n) d2 u$ E3 t- I, T3 |
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2012-2-28 22:23:27 | 只看該作者
注意一下你用的繼電器類型,是10ms、還是100ms或者別的。& E7 o0 b9 A. s; |9 H
有的繼電器只能用十六進制數的; j* P3 S: i* [/ A) S  Q6 N
我學的是歐姆龍的,信捷的沒接觸過。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
 樓主| 發表于 2012-2-28 22:30:23 | 只看該作者
風》追逐 發表于 2012-2-28 22:23
5 O7 x$ E# ]0 w  F- D注意一下你用的繼電器類型,是10ms、還是100ms或者別的。# e+ C! X7 k; E& M. l; ]
有的繼電器只能用十六進制數的) J! [0 ^/ \- T( A7 G8 S6 l4 T+ a
我學的是歐姆龍的 ...

% z: B4 X3 D1 P8 O知道了,謝謝你。!                                                                    