使用變頻器拖動電機比不用變頻的還要費電,不解

[復制鏈接]
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2011-11-27 22:51:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
兩臺功率160千瓦電機,動力所帶負荷一樣的數值(空氣壓縮機)。唯一不同的是一臺是工頻運轉,另一臺是變頻器帶動,頻率設定為40hz。同樣二十四小時運轉,而且其他運轉條件相當,差距不大。唯一就是一臺加裝變頻器,僅此而已。可不能讓人理解的就是不用變頻器的設備24小時耗電量只有2700度左右的耗電量,變頻器拖動的設備24小時耗電量3600左右(變頻器還是設定在40hz)。
現在看來有兩個問題想不清楚:
1     160千瓦功率24小時運轉再怎樣節能理論上也不可能只有2700度電的耗量,太少了。前提還沒加裝變頻器。
2      兩臺設備監測好幾天了,同時二十四小時滿負荷運專始終這么大差距,到底哪臺有問題?誰的數值才接近實際數值?
回復

使用道具 舉報

2#
 樓主| 發表于 2011-11-27 22:53:53 | 只看該作者
電鍍計量表兩臺互相調換還是這些差距,電表計量問題可以排除。
3#
發表于 2011-11-27 23:02:37 | 只看該作者
本帖最后由 紫劍狂風 于 2011-11-27 23:32 編輯

你鉗過電機的實際工作電流沒,應該是負載不一樣的,并且看樣子你得變頻器驅動的電機還超載了!

點評

有同感,建議樓主用鉗形表檢測一下兩臺設備的實際工作電流。  發表于 2011-11-28 08:21
4#
發表于 2011-11-28 02:54:24 | 只看該作者
正想請教這類問題,空載時如何更省電,5秒負載10秒空載,變頻是個好選擇嗎
5#
發表于 2011-11-28 07:35:49 | 只看該作者
可能是帶變頻的電機負荷太大了,最好看看實際輸入電流。這個應該很好判斷的。
6#
 樓主| 發表于 2011-11-28 22:12:49 | 只看該作者
回復3#,電流測過了,變頻拖動的電機工作電流是270A,沒有變頻的電機工作電流是300左右。另外請問“并且看樣子你得變頻器驅動的電機還超載了!”是何意?本人電氣知識膚淺,請高人指教。

點評

你的電度表肯定有問題了。粗略的講(功率因素,各損耗不計),工作電壓乘以工作電流就是你的實際功率,再乘以工作時間就是你使用的電度數。  發表于 2011-11-28 22:46
7#
發表于 2011-11-28 23:43:15 | 只看該作者
會不會是互感器的問題,或者接線問題
8#
發表于 2011-11-29 11:21:23 | 只看該作者
把兩塊電表互換一下,就能判斷是電表的問題還是接線的問題。