1,在伺服系統中為什么有些模擬信號地使用GND不和大地連在一起,也不和保護地接在一起' I. j7 h6 b) Q6 g4 V3 B7 M/ L% V
2,如果把它和屏蔽地和保護地接在一起會怎么樣。! s. L) j4 `3 ^2 H$ @$ Y' j+ g
3,如果分開接地最后總接地,是否效果更好。4 I6 {$ ~1 T) n
& c- m. I- I8 P  i0 s- d
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-10-9 00:04:00 | 只看該作者
正常那個是不能接地的,因為那并不是真正的地線,只是電源的負極公共端。在我們公司里的DC24V電源中,我們稱為OV。
. f' u% g! v! U0 x" ]" y
, _$ O: v3 `1 m* B; Q我做過的設備(上錫設備)中,為了便宜而不用傳感器,把它接到了爐膽上,用于與檢測探針形成回路采取信號。而地線也有接在機箱上,它也就間接與地線接在了一起。$ d  ~6 P, b; ^1 o& @5 K

# z. q$ f6 c9 C# G  K. \+ L* l/ F伺服沒試過,即使有干擾,應該也不影響使用。不過建議不用那要,因為地線是接機殼的,如果GND(負極)也接,正極一不小心碰機殼就短路了。

點評

請注意樓上兄弟說的是模擬量信號地  發表于 2011-11-7 12:28
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
 樓主| 發表于 2011-11-7 09:09:57 | 只看該作者
謝謝 ,是不應該接地。