最近到手一個S7-200PLC和TD200,一直想把里面的程序讀出來學習一下.于是上網查找這方面的數據線.
4 K0 f7 ^1 J; R/ [ v$ u1.首先找到的是這個* l( s) t+ m1 p
) A7 K5 X4 {6 m S) F5 p0 _6 {1 i于是去電子市場買所需的材料.焊接完成后,一插上后怎么都找不到這個PLC.我郁悶啊.
& u3 |9 N; l$ {8 {1 j. d- F2 I接著找原因.用表測量各腳都正常.通訊口也絕沒問題,因為可以和TD200正常通訊.再利用TD200查看PLC的通訊口設置都是默認值.一切正常.于是懷疑這條線的問題.. g6 X: X1 O0 I6 R" V: b0 b" r( j
2.重新上網查找別的數據線制作方法,找到了下面這個.這是我已經做好的成品.(
0 j' W1 C; |/ @/ Q1 t所需部品(485轉232轉換器一個,DB9公插頭一個)1 m3 l& d4 G& c a, T, @( C
制作很簡單:轉換器的TX-(D-/B)接DB9的8腳,TX+(D+/A)接DB9的3腳.(成本RMB20不到,轉換器在網上淘的二手,RMB18,DB9 RMB1.5,不用運費,特意找了家同城,自取)5 n3 s3 O4 @2 b+ w' H' \
DB9公插頭接PLC,232接PC.
4 [ }& `7 r! q4 n" F5 A試機,OK.相當順利.
+ j9 {* V6 ~4 V" B- M* G+ h1 B. \提示:要養成不在帶電狀態插拔通訊線的好習慣.特別是自制的通訊線.萬一燒了端口就麻煩了.) s5 a3 m4 C6 y, i2 ~4 c
總結:自制通訊線,一定要注意選那種容易做但又要穩定的,S7-200通訊線還有一種很簡單的:就是用幾個電阻做成的.我沒敢采用這種,很怕對PLC造成傷害.首先就否定了這種.遇到困難一定不要急,慢慢分析,利用手頭的資源找到問題的根源.然后想辦法去解決.
* C& S4 _6 B/ v最后希望同行們都分享一下自己的經驗,有交流才會有進步嗎2 B7 s, z7 F8 S% d( A6 c: C1 W
|