我用的是信捷CX5-32T-E的PLC控制步進電機.步進電機不帶任何負載,但,不是多步就是丟步.哪位高手可以分析一下原因啊!我是初學者,謝謝了!!!!  這是我控制步進電機的梯形圖:

未命名.jpg (19.65 KB, 下載次數: 52)

未命名.jpg
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-5-4 15:25:30 | 只看該作者
見過這類問題,有些是鐵芯材料有問題,這就是特別次的步進電機了,一般是控制器的問題,輸出的波形有問題,
回復 支持 反對

使用道具 舉報

3#
發表于 2011-5-4 15:58:10 | 只看該作者
一般沒有辦法解決,加個開關,退回原位時候清零,好一些。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

4#
發表于 2011-5-4 16:09:43 | 只看該作者
,加個開關,退回原位時候清零,好一些   

不要用接近開關 那玩意精度0.5
回復 支持 反對

使用道具 舉報

5#
發表于 2011-5-4 21:01:45 | 只看該作者
接線的問題,干擾,這個俺碰到過,規劃下走線,隔離下驅動器,能好很多。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

6#
 樓主| 發表于 2011-5-4 23:02:48 | 只看該作者
回復 舟航 的帖子

嗯```謝謝,我試試
``
回復 支持 反對

使用道具 舉報

7#
發表于 2011-5-5 07:54:51 | 只看該作者
如果你用24V控制,用信捷PLC自帶的電源24V就可以,否則需要加穩壓電源。電源不穩定,還會有很多的問題,電源很重要。
回復 支持 反對

使用道具 舉報

8#
發表于 2011-5-7 20:32:48 | 只看該作者
看看,學習了。。。。。。。。。!
回復 支持 反對

使用道具 舉報

9#
 樓主| 發表于 2011-5-8 11:12:38 | 只看該作者
回復 凡人一個 的帖子

我都是用plc的內部電源的,步進電機驅動器是用蓄電池供的電```

回復 支持 反對

使用道具 舉報

10#
發表于 2011-5-9 14:32:26 | 只看該作者
回復 lyx4520 的帖子

用 PLSR 指令,不要用 PLSY 指令。