; ^ {/ M: X$ I8 d( g1、PLC通訊端口損壞一例
+ S7 B5 X! _+ w' n
我們有一項工程,PLC端口燒壞。PLC通訊線是通過滑環引出的?紤]到前幾天剛下過雨,懷疑是滑環進水引起的PLC通訊線短路,而燒壞PLC端口的。用搖表測量通訊線(線路兩端均懸空),發現通訊線間有電阻,正常時應為無窮大,而測量時,電阻在ffice:smarttags" />5M~10M之間。從而認定PLC端口燒壞是滑環進水造成的,更換滑環后正常。
) S$ B6 Y. i1 p( q. ]9 h2 R: j
2、盡量避免多次調用同一子程序
6 C" g* k$ O1 v( Y7 @3 X 在程序中,多次調用同一個子程序,在語法方面沒有什么錯誤,但我們要盡量避免這一做法,尤其是在帶有形式參數時。下面通過一例來說明。如下圖1所示,網絡13和14都調用protection子程序,這時,網絡14調用時protection子程序的運行狀態如圖2所示。我們注意到,網絡14調用時的形參#protection的數值(1169,網絡13調用該子程序時的參數值)并不是網絡14調用protection子程序所要的數值(應是481)。這樣,就會造成我們所不希望的結果。
, A; m* \7 m. T
5 [2 e0 r- ]+ |) m: ~9 l/ w7 S" P
3、PLC輸入的線間電容引起的誤動作
5 i% t' U* I) z- P8 I8 b
電纜的各導線間都存在電容,合格的電纜能把此容值限制在一定范圍之內。就是合格的電纜,當電纜長度超過一定長度時,各線間的電容容值也會超過所要求的值,當把此電纜用于PLC輸入時,線間電容就有可能引起PLC的誤動作,會出現許多無法理解的現象。主要為:
1,明明接線正確,但PLC卻沒有輸入;
2,PLC應該有的輸入沒有,而不應該有的卻有,即PLC輸入互相干擾;
最近,在調試一PLC系統時,就出現了一種現象。MIC傳感器不動作,或動作后,另一傳感器(FLY)的動作影響MIC傳感器,即:MIC動作時,FLY傳感器一動作,MIC就變成不動作了。也就是:傳感器的動作彼此影響,懷疑是電纜質量不好,線間電容不合要求造成的。直接把MIC傳感器接到PLC,不使用電纜后,一切動作正常。
. ^! J. }, R$ o8 @ I 消除線間電容影響的辦法:
2 ]/ @8 j$ b. z5 J; l' d m. w* K 。1)使用電纜芯絞合在一起的電纜;
& O: r0 X, H; K
(2)盡量縮短使用電纜的長度;
& l1 @/ B5 ]5 x$ W 。3)把互相干擾的輸入分開使用電纜;
: X* G3 U. Y f; ? 。4)使用屏蔽電纜。
& Y% z. H7 g: W* O4 V
4、PLC合理編程消除誤操作
( r1 N5 F0 r- _. D. U
(1)消除手指顫動:使用微分指令DIFU(13)來檢索按鈕送入電信號的上升沿,在一個執行周期里PLC只執行一次,從而避免此類誤操作;
(2)無意識操作:
①優化顯示功能,使用不同的指示燈來顯示各種不同的工作狀態:平光-運行狀態,高頻閃光(1秒1次)-試驗狀態,低頻閃光(3秒閃1次)-步進狀態
②輸入信號聯鎖
" ]+ A3 U S5 H. y* }; f
5、變頻器過電壓處理一例
5 ]1 b/ q8 j& H' `% W) `7 G+ a. k 減小給定使電機減速運行時,電機進入再生發電制動狀態,電機回饋給變頻器的能量亦較高,這些能量貯存在濾波電容器中,使電容上的電壓升高,并很快達到直流過電壓保護的整定值而使變頻器跳閘。
, ?2 c* t" m/ \" y$ r
采取在變頻器外部增設制動電阻的措施,用該電阻將電機回饋到直流側的再生電能消耗掉。
; L3 n8 Z/ \0 I
6、變頻器過電流處理一例
) x! `& ]' p1 g7 g 我們用安川變頻器帶120個小電機,當其中一個小電機發生過流故障時,變頻器就會過流故障報警,導致變頻器掉閘,從而導致其它正常的小電機也停止工作,這是我們所不期望的。
, M- Y/ i& u, f
處理方法:在變頻器輸出側加裝1:1的隔離變壓器,當其中一臺或幾小電機發生過流故障,故障電流直流沖擊變壓器,而不是沖擊變頻器,從而預防了變頻器的掉閘。經實驗后,工作良好,再沒發生以前的正常電機也停機的故障。